对施工情况的评价 1

1、 该工程基础、主体、装饰、保温节能均符合设计及相关规范要求。

2、 工程所有材料全部实行合格证并复检制度,符合规定要求。

3、 工程资料管理符合文件及相关规定。

4、 工程施工现场管理及施工程序基本符合要求。

5、安全生产管理符合要求,未发生安全事故。

验收情况工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求,质量保证措施有力,质量管理体系健全,运行正常,确保了工程质量达到良好的效果,工程质量总体达到国家相关验收标准,验收合格。

施工单位建设工程竣工报告 2

xx市监理公司受市机关事务管理局委托,对市机关事务管理局办公大楼工程实施监理工作。项目监理部于20xx年8月5日开始对办公大楼工程进行施工阶段监理,经协调办、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,于20xx年10月28日该工程达到竣工验收条件。

一、工程基本情况

(一)、工程概况

工程名称:xx市机关事务管理局办公大楼

结构类型:框架层数:十一层

建筑面积:23145㎡总高度:37.8米

基础深度:承台基础1.5米。人工挖孔桩6~9.8米

开工日期:20xx年8月10日竣工日期:20xx年10月16日

(二)、地质概况

本工程根据湖北省地质勘察基础工程公司提供的《岩土工程勘察报告》,采用副楼独立承台、主楼人工挖孔灌注桩。地基的承载力标准值为fak=400KPa,单桩承载力5400~6900KN。

(三)、结构特点

本工程结构形式为框架结构,抗震烈度为6度,抗震等级主楼为二级,副楼为三级,建筑耐火等级为一级。

(四)、施工单位基本情况

本工程施工单位为湖北建筑(集团)有限公司

施工单位组织成立现场项目部,全面负责本工程的施工任务。各层管理人员配备齐全,资格符合要求。各专业施工人员岗位证书齐全,能胜任本职工作,符合要求。劳务人员数量素质满足施工质量及施工工期要求。各类施工机具、设备的型号和数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备均符合设计及业主、甲方要求。

(五)、主要采取的施工方法

1、混凝土现场搅拌,基础及主体结构混凝土采用塔吊运输。

2、梁、板、柱均采用木芯板模板。

3、钢筋接头:柱采用电渣压力焊、梁采用闪光对焊和电弧搭接焊。

4、屋面防水采用聚氨脂涂膜防水、APP改性沥青防水卷材、氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材相结合。

其它分部及各项工序均按常规操作方法施工。

(四)、工程地基基础和主体结构的质量报告

1、地基基础工程质量情况:

在地基处理过程中,专业监理工程师跟踪旁站,对人工挖孔灌注桩进行施工全过程监理,对进场的原材料进行审查签证,对桩的长度、数量、混凝土的搅拌质量进行严格的记录与控制。并按规定对桩进行检测。检测结果:单桩静载荷试验3根(抽检数量符合设计及规范要求),小应变检验全数检查。桩身质量及完整性较好,强度达到设计标准,均为合格桩。两侧副楼基础采用独立承台,基础土质及埋深满足图纸设计要求,该项原材及砼质量较好。对该基础分部工程的8个分项工程进行了检查,其中结构部分,模板、钢筋、混凝土等工序感观,实测合格,承包单位自评合格,监理单位验收合格。

2、主体结构的质量状况

副楼主体三层、主楼主体十一层均为框架结构,其中主楼五层至八层为标准层,在施工过程中按工序进行巡检,抽检和工序验收检查,较好控制了各层施工质量,施工情况较好,其中:钢筋工程、模板工程和混凝土工程三个主要的分项工程全部达到合格,在主体施工过程中共查验检验批548个,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。

(五)、各分部工程的质量状况

1、基础工程分项工程8项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。

2、主体工程分项工程5项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。

3、装饰装修工程分项工程21项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。

4、屋面工程分项工程5项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。

5、建筑给排水工程分项工程5项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。

6、电气工程分项工程14项,承包单位自评等级为合格,监理验收合格。

(六)、施工中发生过的质量安全事故问题、原因分析和处理结果

在施工过程中没有发生质量事故,作为一般的质量问题(包括建筑工程质量通病)在施工过程中偶有发生,这些问题通过施工单位整改,监理部专业监理人员验收,达到合格要求。

二、工程质量综合评估意见

该工程施工单位按合同规定完成所有施工任务。监理单位通过对各项分部(子分部)、单位(子单位)工程的验收情况,认为该工程达到了施工合同约定的工程质量要求,该单位工程质量评估合格,同意验收。

竣工验收的总结 3

尊敬的各位领导、各位专家:

大家下午好!

非常感谢各位参加彭州市国家税务局综合业务办公用房项目竣工验收!借此机会,我代表中国十九冶集团有限公司彭州国税局综合楼工程项目经理部向今天出席竣工验收会议的建设单位、质监单位、监理单位、设计单位、地勘等单位的领导和专家表示热烈的欢迎,向您们在该工程施工中对我们项目部各项工作的'支持、关心和大力帮助表示衷心的感谢!

下面,我代表中国十九冶彭州国税局综合楼工程项目经理部向各位领导简要汇报该工程的基本情况。

一、工程概况

该工程由彭州市国家税务局投资兴建,属国家灾后重建项目。工程位于彭州市天彭镇,建筑面积8824.59,其中一层地 该工程结构型式采用钢筋混凝土框架结构,抗震设防烈度为,结构使用年限为年,耐火等级为级。

该工程由成都碧城嘉信建筑设计有限公司设计,由四川泰兴建设管理有限公司监理,由中国十九冶集团有限公司施工。工程于20年1月28日开工建设,在施工中,我们严格按照设计图纸和施工规范进行施工,今天已顺利完成合同约定的全部施工内容,工程已达到竣工验收条件。

二、质量管理情况

我们从原材料进场、检验批、分部分项工程对施工质量进行了严格控制。

在施工中,我们按基础、主体、屋面、水电、装饰等分部分项工程分别编制了检验批资料及隐蔽工程验收资料,各类原材料检验资料、检验批记录、分项分部工程资料均完整,各类保证资料齐全。

三、安全及文明施工管理情况

在施工中,我们按照本公司企业形象标识设立了五牌一图,对施工现场进行了封闭施工,并合理布置施工现场,确保现场文明、整洁。对脚手架、临时用电、提升机、塔吊等危险性较大的部位编制了专项安全方案,由于措施得力、现场管理得力,没有发生一起安全事故。

综上所述,我们已完成了建设工程设计和合同约定的各项内容,各类施工技术管理资料完整,该工程使用的主要建筑材料、建筑构配件进场试验报告完整,有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件,观感质量符合要求,我们自评合格,申请进行工程竣工验收!

以上汇报如有不妥之处,恳请批评指正!谢谢大家!

工程竣工验收报告 4

一、工程概况

__委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区__号,具体地址� 建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积7__平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。

工程建设投资单位是国家__委员会,勘察单位是市勘察设计研究院,设计单位是__工程设计与顾问有限公司,管理单位是__工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是__建设集团有限公司,监理单位是__有限职责公司。

二、执行基本建设程序情景

该人防工程于20__年8月16日经国家机关防空办公室审批,20__年8月24日经过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可号为20__规建字05__号,建设工程施工许可号为[200x]建施字0__号。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字20__第05__号,工程于20__年6月20日开工,竣工日期为20__年12月15日。

按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由__有限职责公司承担,工程总承包由__建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。

三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价

本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,到达了人防工程建设要求。

设计工作按照市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,贴合国家设计规范,满足了施工需要。

施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施料等方面到达了工程竣工验收标准。

工程监理比较严格地执行了市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量到达了人防工程竣工验收标准。

四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和资料

人防工程于20__年7月2日开工至20__年12月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20__年12月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。

参加验收单位及人员

1、建设投资单位王__武__杨__

2、管理单位__

3、勘察单位__

4、设计单位王__

5、监理单位金__程__李__李__

6、施工单位徐__景__邢__杨__马__

工程竣工验收有以下几方面资料

一建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情景和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情景;

二审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

1、完防工程设计和合同约定的各项资料;

2、施工单位的人防工程竣工报告;

3、监理单位人防工程质量评估报告;

4、设计单位人防工程质量检查报告;

5、人防工程技术档案和施工管理资料;

三实地查验人防工程质量;

对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,构成了经验收组人员签署的人防工程竣工验收意见。

四人防工程竣工验收意见

国家__委员会业务评审楼扩建人防工程质量贴合有关法律、法规和工程设计强制标准,贴合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防口部、防护设备设施、防护门、密闭门、人防工程出入口及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查贴合要求,观感质量贴合要求,综合质量到达验收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。

竣工验收报告 5

根据《建筑工程施工质量验收同意标准》及现行相关法律、法规的要求,我单位特制定工程竣工验收方案,请甘南州建设工程安全质量监督总站监督。

一、本项目有关情况

1.已完成设计文件和合同约定的内容;

2.经建设、监理、设计、勘察、施工等单位共同预验收,存在的问题已整改到位;

3.涉及设计文件的变更,已由设计部门签署认可文件,其中重大变更经由图纸审查机构审查通过;

4.施工单位对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准、已提出工程竣工报告;

5.监理单位对工程进行了评估,具有完整的监理资料,并已提出工程质量评估报告;

6.勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更进行了检查,并已提出质量检查报告;

7.工程质量控制资料(其中包括:□桩基、□钢结构、□幕墙、□装修、□安装、□节能等)已经建设、监理单位核查并符合要求;

8.工程安全和功能检验资料已经建设、(监理)单位核查并符合要求;

9.专项工程(□桩基、□地下防水、□钢结构、□幕墙、□住宅工程质量通病控制、□节能、□住宅工程质量分户验收、□安装工程)已按要求办完相关专项验收手续;

10.报建面积xxx㎡,实际竣工面积为xxx㎡,超出面积已按要求办完相应批准手续;

11.已具备文件:

(1)单位工程施工许可证;

(2)重大设计变更补充审查意见书;

(3)规划部门的认可文件;

(4)消防部门的认可文件;

(5)环境部门的认可文件;

(6)气象部门的认可文件;

(7)档案专项验收意见书;

(8)室内环境检测报告;

(9)门窗三性检测报告;

(10)单位工程质量保修书;

(11)工程合同付款不拖欠证明;

(12)商品住宅的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。

12.本项目配套工程已办完相应批准手续。

二、竣工验收组织

建设单位负责组织实施该项目的单位工程竣工验收工作,甘南州建设工程安全质量监督总站监督。竣工验收时间为x年xx月xx日x时,地点xxx。

(一)验收人员

根据规定,我单位组建了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人、施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人以及相关单位技术、质量负责人、验收组成员中土建、水电及其他安装专业方面的。人配齐,验收组组长由xxx担任,具体名单另附。

(二)竣工验收标准

竣工验收标准为国家工程建设强制性标准、现行施工验收规范及相关标准、经审查通过的设计文件以及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

1.竣工验收程序及内容:

(1)由竣工验收组组长主持竣工验收;

(2)建设、施工、勘察、设计、监理等单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

2.验收组分为三部分分别进行检查验收:

(1)检查工程实体质量;

(2)检查工程建设参见各方提供的竣工资料;

(3)对建筑工程的使用功能进行抽查、试验、包括:□水压、□通电、□排污主要通球、□绝缘电阻、□接地电阻、□漏电跳闸测验、□层高、□方正度等。

3.对竣工给验收情况进行汇总讨论,形成单位工程竣工验收综合验收结论,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字、单位盖章;

4.当在验收过程中法相严重问题,达不到竣工验收标准时,验收组将责成责任单位立即整改,并宣布本次验收无效,重新确定时间组织单位工程竣工验收;

5.当在竣工验收过程中发现一般需整改的质量问题,验收组可形成初步验收意见,填写《单位(子单位)工程竣工验收记录》,验收组人员分别签字,但各单位不加盖公章。验收组责成有关责任单位整改,并委托□建设单位、□监理单位项目负责人组织复查,真该完毕符合要求后,加盖各单位公章;

6.当竣工验收组个方不能形成一致竣工验收意见,协商不成时,报建设行政主管部门或质量监督机构进行协商裁决。

三、承诺

该工程竣工验收合格之日起x天内向备案部门办理竣工验收备案,否则,将承担由此引起的一切法律后果。

四、本方案已抄送有关部门及验收组成员

建设单位:xx(盖章)

x年xx月xx日

竣工验收报告 6

一、工程完成情景:

xx县xx家园1、2楼工程由xx县房建公司十一项目部于xx年xx月xx开工建设,xx年xx月底全面竣工,历时xx个月,按照设计批准的'方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已经过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

提议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情景和省、市主管部门的相关要求,xx县xx家园1、2楼工程竣工验收工作提议拟定于xxxx年xx月xx日进行,验收地点在xxxxxxxx,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述,xx县xx家园1、2楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

xxxx年xx月xx日

施工单位建设工程竣工报告 7

一、工程概况

工程由xx有限公司投资开发,由建设工程有限公司承建,工程管理有限公司监理,建筑设计有限公司设计,建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为x㎡,共计3层,砖混结构。

二、施工过程的质量控制

施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量符合设计及规范要求。

地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。

屋面防水采用xx市xx有限公司生产的牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用xx市xx有限公司生产的牌防水材料;外墙外保温采用采用xx厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由xx有限公司生产。

给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。

三、工程施工控制资料

本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其中共发生控制资料21项;安全功能资料10项,观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测,给排水及采暖气密性通球实验,电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。

结论

本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系,严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定,坚持过程控制,对施工中出现的问题能够及时整改,杜绝了重大质量事故的发生,确保了工程质量。

现经我公司技术质量部门联合检查,该工程已全部完工,经自检工程质量符合设计要求及施工质量验收规范规定,工程质量合格,达到竣工要求,特申请报验。

项目竣工验收报告 8

单位工程名称:

建筑面积:

结构类型、层数:

施工单位名称:xx勘察单位名称xx设计单位名称xx监理单位名称xx

工程报建时间:

开工日期:20xx年xx月xx日

工程造价:

工程概况:

除工程质量保证资料《工程概况表》所需反映的情况外,尚需反映室内及外墙装饰要求、屋面防水构造形式。住宅工程需反映达到的装饰标准及安装要求。

竣工验收程序:

1、建设单位主持验收会议。

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

我单位于20xx年xx月xx日组织勘察,设计,监理,施工,档案馆等有关负责人组成验收组,对本工程的施工合同约定的项目进行了竣工验收。

竣工验收内容:

1、由竣工验收报告小组组长主持竣工验收。

2、建设、施工、监理、设计、勘察单位分别书面汇报工程项目建设质量状况、合同履约及执行国家法律、法规和工程建设强制性标准情况。

解析:

竣工验收因各行业特点不同,具体标准也不尽相同。一般而言,生产性项目的竣工标准主要是:主体工程和辅助工程的主要设备、配套设备均已建成安装配套,经联动负荷试运转和试生产考核,具有正常生产设计文件所规定的`合格产品的条件;职工宿舍、其他必要的生活福利设施以及生产准备工作能适应投产初期的需要。

建设项目基本符合上述要求,仅少数次要设备及某些特殊材料暂时不能解决,只要对近期生产影响不大而主管部门又确定了具体解决办法,亦可办理竣工验收手续。非生产性项目的竣工标准主要是:工程项目按合同和设计图纸规定全部施工完毕;工程质量经检查评定符合要求;建筑设备经过试验能满足使用要求。

竣工验收报告 9

工程竣工验收证明

工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也胜程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。

工程概况(表二)1.其中备案日期:由备案部门填写。

2、竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。

建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证)

建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证)

建筑工程施工图设计审查报告

由建设单位加斧章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。

1、由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。

2、验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。

1、监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。

2、质量评估意见一栏:

(a)。项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

(b)。地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

(c)。主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求;

(d)。水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3、明确评定工程质量等级。

质量站出具的工程竣工验收内部函件

评估报告注意事项:

注:该评估报告,表式由监理单位或建设单位自制,但报告内容必须含以上注意事项内容。

1、规划部门认可文件,通常要求提供工程规划许可证(复印件),但须提供原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

2、工程项目施工许可证,提供复印件,提交原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

3、消防部门认可文件,设计有消防要求的提供原件,即“建设工程消防验收意见书”。

4、环保部门认可文件,设计有环保要求的提供原件,即我市环保局出具的“苏州市建设项目环境影响报告表”。

5、施工图设计文件审查报告,根据有关规定提供原件。

6、建设工程档案专项验收意见书,即由城建档案馆提供的“建设工程档案资料接收联系单”(原件)。

竣工验收报告 10

临安市环保局:

兹有杭州临安xx有限公司,20xx年x月x日经环保审批,20xx年x月x日投入试生产至今,审批号:临环保[20xx]xx号或登记表批复[20xx]xx号;

项目名称:xx年生产xxxx多少吨或(件);地址:xxxx;联系人:xxxx;联系电话:xxxx。[20xx]根据环评批复意见我公司已委托xxxx环保公司进行规划设计,并按照设计要求开展了以下环保治理工作:

1、废水:厂区内实行雨污分流制,雨水接至厂外雨水沟(管道)排放;生活废水《如无生产废水的企业,(食堂废水经格油池处理后纳入地埋式废水处理装置)其他生活废水经三格地埋式废水处理装置处理后达标排放》和生产废水经xxxx方法处理后达标排放。《园区企业废水经预处理并达到纳管标准后和生活废水一起纳入园区污水管网(附废水纳管协议书复印件)》。

2、废气:在xx工艺所产生的xx废气经风机收集后,经xx吸附净化装置处理后,通过xx米高的烟囱排放;锅炉废气经水膜除尘器处理后,通过xx米高的烟囱排放,除尘废水经三格式沉淀池加药沉淀后循环使用不外排。

3、噪声:机械设备已安装防震隔声垫,车间内所有门窗均使用隔音玻璃隔声,生产加工时密封紧闭门窗确保噪声能够达标排放。

4、固体废物:

(1)、工业废料:经分类收集后综合利用;

(2)、生活垃圾:经统一收集后由环卫部门定期收集处置。

5、粉尘:采用xxxx除尘设施收集处理后达标排放。

6、食堂油烟:已安装了油烟净化器,产生的油烟废气经净化器处理后高空排放(或本项目不设食堂)。

现已全部落实到位,特申请贵局对我公司该建设项目配套的环保设施组织竣工验收监测。特此报告!

杭州临安xx有限公司(盖章)

二0xx年xx月xx日

建设工程竣工验收报告 11

一、工程概况

本工程由武夷山世纪桃源教育投资有限公司投资建设,由海南华磊建筑设计咨询有限公司设计,福建固特新监理工程咨询公司监理,武夷山城乡工程勘察有限公司勘察,福建省长鸿建筑工程有限公司施工。

本工程综合楼建筑面积为4314.17,地上五层;结构形式为框架结构。专家楼建筑面积为797.7,地上三层,结构形式为框架结构。本工程设计等级三级,建筑防火等级为二级,主体结构合理,使用年限50年,主要功能为教学、办公,工程于20XX年3月1日开工,20XX年11月28日完工。

二、建设单位执行基本建设程序情况

本工程竣工验收严格执行基本建设程序,相关手续已按规定的程序完成立项,武夷山市建委质量监督备案,办理工程开工许可证等,工程完工后由施工单位进行自检,合格后由监理单位审核竣工验收资料并现场查验工程质量,进行工程预验收。

建设单位组织项目监理单位、勘察单位、施工单位、设计单位进行四方验收,根据相关的施工验收规范及强制性标准对工程资料审核查验,对工程质量、完成情况进行验收。

三、对设计、施工、监理等方面的评价情况

建设单位对各参建方所做的工作表示肯定,设计、施工、勘察、监理在参建本工程的施工过程中严格执行了相关的法律、法规、规范及强制性标准,为工程的顺利竣工验收做出很大努力。设计、监理、勘察、施工、监督单位按专业分组,分别对工程实体和工程资料进行了检查验收,并提出验收意见。针对验收中提出的问题,施工单位已经全部整改完毕,由相

关单位进行复验通过,并将各方签署的整改报告提交监督部门存档。

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工、监理、勘察等按要求完成了任务,达到了合同约定和规范标准规定的质量标准;本工程在设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及北京市的有关规定。根据本工程的特点施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部工程施工方案。施工技术、质量保证资料,施工管理、建筑材料和设备的进场检验报告等档案资料齐全有效,环境检测符合相关规定的要求。参建各方均签署了同意竣工验收的意见。

四、竣工验收的时间、程序、内容及组织形式

竣工验收时间20XX年11月28日,竣工验收程序按建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求,建设单位组织了竣工验收,参加验收的建设、设计、监理、施工单位各专业负责人及监督等人员的组成均符合要求。

经过建设、设计、监理、勘察、施工、监督等单位共同密切配合,武夷山市桃园校区综合楼、专家楼工程已经顺利完工。参建各单位已经出具了竣工报告。工程各项综合指标已全部达到国家验收标准,符合竣工验收条件,并经各方确认。施工技术资料已收集整理完善,各方签字齐全有效。工程实体已经检测,满足设计要求及施工质量验收规范。

本工程建筑设计较为合理且能满足使用单位要求;在施工过程中监理单位尽职尽责,施工单位精心施工,克服了各种困难,运用了节能材料,实行了科学的。管理措施,圆满地完成了施工任务并达到验收规范的标准及合同约定的要求。

五、验收结论

工程质量符合设计和施工验收规范要求,竣工验收合格,通过验收。

建设单位法定代表人:

项目负责人签字:20xx年x月x日

竣工验收总结 12

首先衷心感谢质监站领导能在百忙之中抽出时间参加此次竣工验收。xxxxxxx工程,在相关部门领导的大力支持、配合和关心下,通过勘察、设计、监理、施工、质监和建设单位各方人员的共同努力下,经过紧张的施工建设,已完成合同约定的各项任务。施工单位提出竣工报告,并经总监签署意见;监理单位已组织并通过了预验收,并提出了工程质量评估报告;勘察、设计单位分别提出了勘察、设计质量检查报告;我公司已按合同约定支付工程款,已与施工单位签署工程质量保修书。本工程各项报批资料及项目批准相关资料、手续齐全。我就本工程建设情况向各位领导汇报如下:

一、工程基本情况及建设程序管理情况

1、合同委托江苏xx建筑设计有限公司进行勘察,委托中国建筑xx公司进行设计,委托徐州xx有限公司进行监理,xxx建筑安装工程有限公司施工。建造师:xxx。

2、本工程建筑面积6750平方米,框架6层,于20xx年10月开工-20xx年2月竣工。

二、建设管理机构情况

1、我公司为保证该工程的顺利进行,本着质量第一、安全第一和厉行节俭的原则,明确了工程管理的相关规定,其中包括廉政、质量、安全、资金使用及现场施工管理保证措施。

2、施工单位实行项目经理和主要技术人员负责制,各类人员职责明确,规章制度健全,工地管理有序,工程秩序良好。

三、对工程设计、监理、施工单位的评价

1、设计单位能够认真负责地参加地基验槽;参加基础及有关重要部位工程质量验收;参加工程竣工验收;签发设计修改变更,技术洽商通知;参加有关工程质量问题的处理情况;出具设计单位工程质量检查报告;完成合同所约定的其它内容,良好的履行了设计单位的职责。

2、监理单位项目管理机构的人员资格、配备及到位符合要求;监理规划、监理实施细则按规定编制、审批;对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查;实施见证取样制度;对重点部位、关键工序实施旁站监

理,确保质量;签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果;组织工序、部位的质量验收,参与单位工程质量的验收;收集整理完成的监理资料,审查、监督施工单位的资料报验;出具监理单位工程质量评估报告;完成合同所约定的其它内容,履约情况良好。

3、施工单位项目经理部管理人员的资格、配备到位,主要专业工种操作上岗资格、配备及到位符合要求;施工组织设计或施工方案有审批并执行;施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准;按工程技术标准及施工图文件实施;工序、部位、单位工程质量的检验评定符合要求;及时整改质量问题和质量事故的处理;收集、整理完整的质保资料;出具施工单位工程质量自评报告;完成合同所约定的其它内容,较好的履行了自己的责任和义务。

四、工程造价管理情况

本工程合同价509.40万元,加上设计变更增减账,竣工验收合格后,扣除保修金,由建设单位与施工单位以此结清,目前工程结算工作正在审核、审计之中。

五、质量管理情况

1、本工程由xx市建筑工程质量监督站进行质量监督。

2、工程所用主要建筑材料、各种构配件及设备均有合格证,按规范要求进行各种检测试验,其检测报告结果均合格。其中用于承重结构的混凝土试件、砂浆试块进行了见证取样检测,检测数量符合要求。

3、本工程未发生任何质量事故和其他事故,基础、主体、屋面施工质量均符合规范及设计要求,有防水要求的屋面、露台无渗漏现象。

六、安全文明施工及建设工期管理情况

1、本工程安全文明施工管理情况:本工程位于市中心,为不影响周边单位办公、生活及避免不安全隐患的发生。施工单位做到现场挂出安全文明施工细则及施工警告语牌子,并派专人负责文明施工管理。

七、工程档案管理情况

施工过程中,施工单位按《建筑工程资料管理规程》,设专人对施工过程的全部资料进行记录、收集和整理,建设单位密切配合。随着工程的进展,双方共同对资料进行检查、核对和确认。目前,施工资料齐全,竣工资料也已通过质量监督部门的检查,办理移交。

八、竣工验收结论

本工程已于20xx年1月28日组织业主进行分户验收,业主评价较好,并经监理、施工、建设单位及物业单位有关人员共同预验收,初� 谢谢!

竣工验收的总结 13

一、工程概况

1、工程名称:蛟川街道、开发区企业党员服务中心室内装饰工程

2、建设单位:蛟川街道铜帆楼

5、监理单位:宁波镇海创安监理公司

6、施工单位:宁波经济技术开发区东鹰装饰工程有限公司

7、建设面积:约740平方米

二、施工概况

施工单位依据施工组织设计和设计图纸,根据工期,质量要求。项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系,从施工图会审,到原材料、成品、半成品保护及验收评定,都比较正常有序地进行施工,内部管理工作基本正常,工程施工内容如下:本工程自20XX年 月 日开工,于20XX年10月 20日竣工。系蛟川街道、开发区企业党员服务中心室内装饰工程,工程规模为三层,建设面积约740平方米。

走廊、一层、接待大厅地面为抛光砖、二层、三层地面为复合地板。天棚为轻钢龙骨吊顶,墙面涂料为乳胶漆。

三、监理依据

(a)设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单。

(b)国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

四、施工阶段工程质量控制

监理工程中,按照设计要求和业主意图,要求施工单位在施工中遵守国家和地方建筑法规、规范,遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文。要求施工单位建立健全质量管理体系,建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检,在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料有试验报告,隐蔽工程有记录,质量有自检,竣工有资料。

工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料,经业主、监理共同验收,并按规范进行复验,合格品方可使用,不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

监理过程中做好事前控制,对分项工艺操作是否标准,施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行施工方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改,合格后进行下道工序施工,并及时做好隐蔽记录,对重要测试部位进行旁站,如试水、试压、试电等。在日常巡视中,发现质量问题或不规范施工,用口头或书面通知施工单位整改,并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。

主要试验及测试项目如下:

(1)给水管道及消防管道试压:在相应的压力及测试时间下,无渗漏,结果符合要求。

(2)排水管通水及通球试验:测试结果符合要求。

(3)卫生器具盛水试验:测试结果符合要求。

工程从开工到竣工共核查相关资料,有技术复核记录,施工日记,隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等,其技术资料基本齐全。

五、工程质量评定

本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。现已基本完成施工合同所需要的内容,经预验,认为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共3分部,装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程,施工单位自评为“合格”。我监理项目部经竣工资料的审查及现场抽查,基本满足施工验收要求,同意提交验收。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工,其布局和风格满足业主意图。经检查其保证资料基本齐全,保证项目满足要求,分项工程的检查评定,经审查施工单位报审资料,并结合监理抽查实测,其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程按照要求施工,基本达到要求。

4、工程观感质量综合评定为“一般”。

在本工程施工过程中,我方在质量方面严格把关,全面检查,但必存在有不足之处,以上评价意见敬请业主、质监站各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见,对所提的`意见我方一定及时督促施工单位整改并认真复查,争取把一个合格的工程交付业主手中。

竣工验收总结 14

毓秀里小区7#、10#住宅楼工程于20xx年8月1日开工。该工程由奎屯中天房地产开发有限公司开发;中天建设集团有限公司新疆分公司承建;奎屯农七师勘测设计研究院设计;新疆宏基兴土木工程有限公司勘察;新疆银通建设监理有限公司监理。该工程经过1年多的施工,今天请来了各级主管领导,和各位专家来参加验收,在此对各位的莅临指导,及这段时间对我项目建设的支持、关心和辛苦付出表示由衷的感谢。下面我就该项目建设管理、质量、验收情况向大家汇报。

一、工程概况:

由我公司承建的毓秀里小区7#、10#住宅楼工程,7#:2085.9610#:2291.68,地下1层,地上6层,标准层高为2.8m;为砖混结构,建筑等级三级,屋面防水等级三级。耐火等级为二级,抗震设防烈度为8度。

二、施工依据:

我公司在整个施工过程中严格按照设计施工图及变更要求施工。严格遵照各项施工规范,所用依据有:

1、建筑工程施工许可证;

2、项目建设规划许可证及建筑工程用地红线;

3、设计施工图,及图纸会审纪要和设计变更文件;

4、施工组织设计;

5、监理公司的监理规划;

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)。

三、质量控制措施:

1、对原材料及半成品材料的质量控制。

该工程各大主材由建设单位指定使用品牌,均采用名优合格产品,对原材料进行了大方面控制。

材料进场实行登记、检查,并出据合格证。并在监理公司的旁站,监督下,取样,送检,合格产品才能进场使用,确保了进场材料的质量。

2、对施工质量的控制

1)公司实行各工序由班组自检>班组交检>申报公司组织专业技术负责人进行自检的“三检”制度。

在公司自检合格后报监理公司验收或隐蔽,确保检验批的施工质量。

2)在制度的制约下,对不符合质量要求的产品坚决实行返工。决不拖到后续工序。并制定了严格的奖惩管理体系管理保证措施和体系。

3)建立完善的质量管理体系

(1)我公司在进场施工之前组建了项目建设指挥部,由公司总经理俞国孝任指挥长。由持有二级注册建造师证的丁晓东同志任项目经理。该同志具有深厚的理论基础和丰富的生产经验和施工管理经验。

(2)配备了专业土建工程师,技术员、质检员、资料员、材料员、预算员等。

(3)建立了完善的质量管理保证体系。事实证明我公司的现场人员积极工作,和监理工程师配合协调。确保了施工全过程有序和安全的完成。

4)建立可靠的民工施工管理制度

公司对进场施工队伍素质要求高,对特种专业如机械、水工、电工、焊工、架子工、塔吊工要求持证上岗。

对班组生产有制度的进行技术交底和培训。

对施工班组的生活条件公司给以极大的关怀,临时设施的搭设,要求防火、卫生、安全、舒适全力组织文明施工。

四、施工情况及材料使用情况

1、施工准备工作

我公司根据红线图,及总平面布置图,按规划要求精心组织测量定位放线,搭设临时设施。安装施工机械,架设临时用水用电线路,在施工场地相当紧张的条件下,有序按计划地组织材料采购进场及劳动力的依次进场。

2、主体施工

各栋号主体施工严格按施工组织设计和施工进度计划进行。主体结构施工完后,经主体结构验收合格后,进行屋顶防水工程。然后室内外装修同时施工,再进行楼地面工程。最后进行室外工程和扫尾。水电施工穿插进行。

1)、脚手架工程

脚手架采用Φ48x3.5钢管双排外架,脚手架搭设按规范设置连墙杆、剪刀撑、挂安全网等,操作层设踢脚扳。

2)砖砌体工程

本工程墙体:±0.000以下承重墙体采用MU10普通烧结粘土砖,采用M10水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用MU10普通烧结多孔粘土砖(15≤孔洞率≤20);砂浆等级为:M10、M7.5、M5.0混合砂浆砌筑,女儿墙及120砖隔墙采用MU10普通烧结砖,M5.0混合砂浆砌筑。砌筑时做到无干砖,水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%,采用满铺砌筑,砂浆随拌随用。每层留设标准砂浆试块1组。

3)现浇砼工程

该工程主体现浇构件有:现浇砼条基、基础圈梁、构造柱、过梁、圈梁、楼梯、雨棚、平板等。

(1)模板工程:现浇构件模板均采用18mm厚多层板和50x100木方制成。模板支撑系统采用Ф48x3.5钢管。模板及支承均符合强度、刚度和稳定性要求,模板安装允许偏差符合施工规范要求。

(2)钢筋工程:所有钢筋品种、规格均满足设计要求,凭出厂合格证进场,并见证取样送检合格后才被使用。钢筋的制作、绑扎均符合设计要求和施工规范要求,钢筋工程隐蔽必须经过自检、互检、专检的“三检”制度。

(3)砼工程:

a、现浇砼外露构件为C30其余均为C20。混凝土由奎屯广合商品混凝土有限公司搅拌站提供。

b、使用水泥均为屯河牌水泥,强度等级42.5R普通硅酸盐水泥。粗骨料为5-2020-40mm连续级配石子,细骨料为粗砂。塌落度控制为180-210mm。

c、为控制施工砼质量,砼浇捣在“三检”合格后由监理公司验收后方可浇筑隐蔽。

d。现浇结构砼的养护期不少于7天,砼试块按规范要求留置标养和同养试块。

4)门窗工程

门窗按设计采用塑钢窗,有专业队伍制作安装。加工质量经检测符合设计和使用功能要求。安装就位、定位、连接、封胶均严格按施工规范进行,完成成品满足设计与使用功能要求。

3、装修工程

主体工程施工完,验收合格后才进入装修工程施工。装修工程严格按设计要求与施工规范进行,质量符合验收规范要求,观感质量较好。

4、水电安装工程1)给排水施工:

给水管均采用PPR管,室内排水管采用PVC管,均采用胶粘接。

排水管安装在楼板处设防水环,每层设伸缩节,安装完毕后经通球试验,检测合格。

给水管安装完毕做水压力测试,检测合格。

2)电气安装工程:

(1)现浇板内的暗管敷设采用PVCde20管。

(2)开关、插座均采用暗装,其面板端正,严密与墙面紧贴平整,接线、回路准确。

(3)防雷接地按设计要求沿屋顶敷设Ф12的镀锌钢筋避雷带。利用建筑物四角立柱内钢筋作引下线与避雷带连接,下与基础内自然接地体连接。安装完毕后经防雷办现场检测,符合设计和规范要求。

5、质量保证资料统计情况:

混凝土试块取样组数按规范要求留置,试块抗压强度全部合格,合格率100%。钢筋原材料、水泥、砖、砂、石、防水、保温板、保温系统等原材料出厂合格证及进场检(试)验报告、试验资料全部合格,合格率100%。砂浆试件共取样9组,合格9组,合格率100%。

水电材料、设备有出厂合格证,有管道灌水、通水、通球试验记录,绝缘、接地电阻测试、防雷接地和等电位测试记录等,测试结果符合要求。

五、使用功能部分验收情况

我公司在竣工验收前进行了严格的分户验收,7#楼共计24户、10#楼共计24户。验收分部工程共计7个分部,均合格。质量控制资料核查31项,均符合要求,安全和使用功能核查13项,均符合要求。观感质量验收共抽查7项,符合要求7项。使用功能分部质量综合评定为合格。

六、工程质量综合评定

综上所述,由我公司承建的毓秀里小区7#、10#住宅楼,在建设单位和上级主管部门的大力支持、在各参建单位的共同努力下,工程质量得到了有力保证。经过严格的验收与核查自我评定该工程施工质量基本达到设计要求,施工质量达到施工规范要求,质量保证资料基本齐全。综合评定为合格。敬请各位领导、专家对本工程的实际质量、施工技术资料等进行检查、综合评议,多提宝贵意见,使我们能够在今后的施工过程中得到学习、进步、提高。汇报完毕!谢谢各位!

工程竣工验收报告 15

工程质量监督站、备案机关:

由我单位建设、xx施工、xx监理的xx单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告;你站于X年X月X日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织

1、该工程全套施工技术资料;

2、监理单位对该工程的质量评价报告;

3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况);

4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

建设单位竣工验收报告 16

一、工程概况:

青州市南阳河下游治理工程、由青州市宏利水务有限公司建设,潍坊青华设计有限公司、青州广大工程监理有限公司负责现场监理、浙江沧海市政园林建设有限公司负责施工、本工程位于南阳河下游铁路桥为道路工程起点与昭德路桥下二标段道路相接,道路全长4265米。道路设计宽度4米,车道为沥青路面,主要施工项目电瓶车道道路工程,

1、车道路面结构做法自上而下为:30cm厚灰土、17cm厚5%水泥稳定碎石基层;10cm厚级配碎石底基层、4cm中粒沥青、3cm细粒沥青、1.5cm沥青封面、总厚度为:65.5cm。

本工程正式施工于20__年9月10日,在施工过程中,由于电力管线、房屋及临时搭盖拆迁未能全部到位,使得原来按原计划应该提前完成的工期有所延误,造成我司对工程成本的大大增加。

二、工程施工依据

1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。2、《市政道路工程质量检验批标准》(CJJ1-90)3、《沥青路面施工及验收规范》(GBJ97-87)

1、根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下:

2、压实度:

①砂基压实度(管腔):现场检测(环刀法)39点,压实度为95.2~96.4,合格率100%,符合设计要求

②砂基压实度(管顶):现场检测(环刀法)39点,压实度为93.4~94.6,合格率100%,符合设计要求

③土路基压实度:现场检测(环刀法)11点,压实度为93~95,合格率100%,符合设计要求

④级配碎石基层压实度:现场检测(灌砂法)9点,压实度为93.2~94.1,合格率100%,符合设计要求

⑤5%水泥稳定碎石基层压实度:现场检测(灌砂法)6点,压实度为95.4~96.2,合格率100%,符合设计要求五、结构安全和使用功能抽查情况:

1、道路弯沉检测:

设计弯沉值为270Mpa、建设工程质量检测有限公司工作人员进行现场检测,实测点数共112点,试验报告共3份,结果符合要求。

2、道路工程

外观项目评分:94.1(详见附件4:市政道路工程外观评分表)实测项目得分:95.4(详见附件5:市政道路工程实测实量评分表)

质量保证资料评分:96.2(详见附件6:市政工程质量保证资料评分表)

综合评分=95.2分

综合上述:本工程质保资料齐全完整,施工质量符合设计和规范要求,自评质量等级为合格。

工程竣工验收报告 17

10.报建面积㎡,实际竣工面积为㎡,超出面积已按要求办完相应批准手续;

11.已具备文件:

竣工验收时间为x年x月x日x时,地点。

(一)验收人员

根据规定,我单位组建了竣工验收组,成员包括:建设单位(项目)负责人、施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人以及相关单位技术、质量负责人、验收组成员中土建、水电及其他安装专业方面的人配齐,验收组组长由担任,具体名单另附。

(二)竣工验收标准

施工单位建设工程竣工报告 18

一、工程完成情况

工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资x万元,其中:国债资金投资x万元,地方配套资金x万元。该水库除险加固的主要内容为:

1.大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;

2.加固溢洪道及下游河道治理;

3.更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;

4.加固改造上坝及进库公路;

5.增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于20xx年x月x日开工建设,20xx年x月底全面竣工,历时x个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1、27公里的公路护坡及3、2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。

该工程共完成投资额x万元(不包括待验费x万元),完成主要工程量为:土石方开挖x万m3,土石方回填x万m3,浆砌石x万m3,砼x万m3,耗用水泥xT,钢筋(钢材)xT,木材xm3,沥青xm3,劳动工日x个工日。

二、验收条件检查结果

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了xx市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况

水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于xx年x月x日进行,验收地点在,参加单位有省水利厅、xx市水电局、财政局、计划局、河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述,水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

竣工验收的总结 19

首先,我代表公司向在百忙之中来参加验收庆阳市西峰区南北大街道路改造工程的各位领导、专家,表示热烈的欢迎和感谢。陕西航天建筑工程公司承建的庆阳市西峰区南北大街道路改造工程现已完工。自20xx年3月开工以来,在庆阳市市政工程监督管理站,庆阳市西峰区住房和城乡建局以及庆阳市业兴监理工程有限公司的大力支持下,经全体参建人员尽职尽责的精心施工,现已完成合同约定的全部内容,于20xx年5月组织各参建单位进行预验,预验过程中提出的问题现已全部整改到位,现具备竣工验收条件,请各位领导、专家对本工程予以验收。

我就工程施工的基本情况向各位领导及专家作以简要汇报,不当之处请指正。

一、工程概况:

本工程是由陕西市政建筑设计研究院设计,由陕西工程勘察研究院勘察,庆阳市盛捷公路检测有限公司跟踪检测,庆阳市业兴工程监理有限责任公司监理、陕西航天建筑工程公司承建施工,该工程位于西峰区中心,道路共长3580.47米,规划红线宽50m,本次实施36米,内容设计及道路工程、电力、电信工程、供热工程、给水工程(包含分质供水)、排水工程(雨水、污水)、照明工程等,本工程于20xx年3月19日开工,20xx年11月18日竣工。

二、工程质量

1、为了保证工程质量,保证施工生产的安全进行,真正做到管理工作制度化、规范化、建立健全质量管理制度和职能管理体系,本工程设立项目经理室、安全组、施工组、测量组、质检组、实验室等6个组室,同时公司为本工程配备了高技术、强管理的项目领导班子,配备项目经理、施工员、技术员、专职质检员组成,质量管理小组,从项目部到施工班组形成层层把关的质量管理体系。

2、切实把好原材料质量关,材料进场前进行原材料复试试验,待检测合格后方可进行使用,杜绝不合格材料进入现场和用于工程实体中。

3、坚持工序质量、自检、互检、交接检制度,实行小组日检,项目部询检、公司月控制制度,实行奖罚制度,增强工人的质量意识,保证该单位工程无质量隐患,自检合格。

三、完成各子单位工程量如下:

1、道路工程:机动车道沥青面层铺设94368㎡,机动车道沥青基层铺设94368㎡,非机动车道沥青面层铺设26268.9㎡,非机动车道沥青基层铺设26268.9㎡,水泥稳定砂砾120636.9㎡,石灰稳定土(机动车道12%的96844.58㎡、非机动车道10%的28308.9㎡),平石7084.6㎡、机非分隔带花岗岩铺装5035.5㎡,人行道花岗岩铺装18832.5㎡,花岗岩路缘石7343米,环保砖8412.28㎡,隔离墩1381个,花岗岩树坑板852套。

2、排水工程:

雨水工程:安装钢筋混凝土钢承口III级管D=800mm—1200mm合计3405米,安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=300mm合计728米,检查井48座,收水井146座。

污水工程:安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=500mm合计3183.49米,安装增强钢带聚乙烯螺旋波纹管D=300mm合计1300米,检查井118座。

3、给水工程:PE管安装dn=400mm2176米(不含拉管471米),PE管安装dn=200mm180米,钢筋混凝土检查井:83座。

4、分质供水:PE管安装dn=110mm30176米(不含拉管471米),PE管安装dn=69mm501.4米。钢筋混凝土井:31座。

5、电力工程:砖砌电力沟:1501.6米,钢筋混凝土电力沟:1120米,电力人孔井:38座,电力支架:(1.6米的'3100套,1.2米的2430套),镀锌钢管安装(d200的11319.8米,d150的23406.8米),镀锌扁铁5243.2米。

6、电信工程:波纹管φ110的72173米(不含拉管125米),7孔梅花管φ110的37813(不含拉管125米)米,镀锌钢管d125的5100米,人孔井100座。

7、供热工程:黄夹克无缝钢管:4733米(D630、D529、D478、D377、D219)无约束补偿器62个,支架36座。

8、照明工程:LED安装路灯203基,景观性箱变3座。

四、安全管理

以项目经理张鹏任组长,全面支持协调安全生产与管理工作,安全员刘美均主要负责施工现场具体工作与落实,组员配合齐抓共管安全生产管理工作,从安全员到工人的生产系统作到纵向到底,一环不漏,安全生产责任制作到横向到边,人人有责。

安全生产方针的制定与实施:

安全管理以“安全第一,预防为主”的方针进行控制,并制定出安全生产管理制度,工人安全生产职责,机械设备安全操作管理制度,临时用电安全制度,在施工中对工人进行各种管理制度教育学习,以及对人的不安全行为和物的不安全状态的控制,作到控制在先,预防为主。特种作业人员均持证上岗。

贯彻落实安全责任:

所有施工人员入场前均进行三级安全教育,并做好记录卡、各班组、个人均签定安全生产责任书,每周举行安全教育活动,并做好安全教育活动记录,定期进行施工现场安全检查,做好检查记录,施工现场安全检查验收合格。

本工程编制了各项安全施工专项方案,成立应急救援小组,且应急预案齐全。

阶段安全评价:

1、第一阶段完成工程量15%评分90.14分,安全评定合格

2、第二阶段施工三个月评分88.07分,安全评定合格。

3、第三阶段附属工程评分88.67分,安全评定合格。

安全总体评定为合格。

五、验收评定标准

本工程验收评定标准以现行国家验收统一评定标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》(DJJ1-xxx)为依据。

六、质量评定及保证资料

1、所有进场材料均有出厂合格证及复试报告单及保证资料齐全。

2、该项目隐蔽工程验收单,技术复核验收单齐全、班前安全交底、安全教育、文明施工资料齐全。

3、技术资料共检查584个检验批,合格584个检验批,其中:

(1)道路路基分部共220个检验批,合格220个检验批;

(2)道路基层分部共56个检验批,合格56个检验批;

(3)道路面层分部共21个检验批,合格21个检验批;

(4)非机动车道基层分部共28个检验批,合格28个检验批;

(5)非机动车道面层分部共28个检验批,合格28个检验批;

(6)人行道分部共70个检验批,合格70个检验批;

(7)附属构筑物分部(包括电力、雨、污水、分质供水、电信、照明、供热工程)共161个检验批,合格161个检验批。

本单位工程的七个分部工程总体评价为:“合格”。质量保证资料齐全,分部观感质量评定为“好”。

本工程经公司自检质量等级符合验收标准,望各位领导及专家对该工程予以评定验收。

最后我代表项目部对前来参加该单位工程竣工验收的各位领导,专家表示衷心的感谢。

项目竣工验收报告 20

一、工程完成情况:

xx水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固建筑的主要内容为:

①大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石建筑,加固上游坝坡建筑,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;

②加固溢洪道及下游河道治理;

③更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;

④加固改造上坝及进库公路;

⑤增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于20xx年5月31日开工建设,20xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括17公里的公路护坡及32公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程建筑均已按设计要求完成。

该工程共完成投资额915.24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8万m3,土石方回填2.02万m3,浆砌石1.16万m3,砼5万m3,耗用水泥1782t,钢筋(钢材)40t,木材11m3,沥青93m3,劳动工日5个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部的有关规定,该工程建筑按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程建筑投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了xx市水利基本建设质监站的'质量检验,并出具了,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

xx水库除险加固工程建筑项目法人已编制完成了和(草稿),工程建筑设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责xx水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程建筑完成情况和省、市主管部门的相关要求,xx水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于20xx年xx月xx日进行,验收地点在xx,参加单位有省水利厅、xx市水电局、财政局、计划局、xx河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述,xx水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

竣工验收的总结 21

一、企业概况

云南神农肉业食品有限公司成立于20XX年,是云南神农农业产业集团的全资子公司。公司集生猪屠宰分割、食品加工、出口贸易为一体。目前在昆明市经济开发区征地215亩,投资1.59亿元,严格按照美国(US)及欧盟(EU)农业部标准,全套引进德国BANSS自动化屠宰设备,采用三点式低压电麻、真空放血、火焰燎毛、蒸气烫毛、溯源式操作、冷却排酸等国际化加工工艺,引进韩国好烤克分割生产线,年生产冷鲜肉等产品15万吨的高标准的分割线。公司以昆明为中心,高标准开设猪肉连锁专卖店,目前在昆明、曲靖开设无公害猪肉专卖店30余家,依托神农缜密、科学的生猪产业链优势,通过标准化生产、市场化运作,竭力打造神农无公害肉食品大品牌,倡导“标准的才是健康的”消费观念,施行“五大标准体系”和“十大健康承诺”将理性、健康的消费观念深入人心,进一步以“猪肉营养专家”为产品开发方向,通过构建“OVN”营养体系,使猪肉产品富含多种人体必须的营养物质,更有益于消费者的健康。公司以科技为大,农业为本,要让神农猪肉产品走出云南,打造云南健康猪肉大品牌。

二、项目概况

(一)项目投资

本项目工程总投资15900万元。其中建设投资13024.05万元,建设期利息72.21万元,铺底流动资金1480.14万元。环保投资约为1323.6万元。

(二)建设规模及内容

本项目总占地为215亩,其中一期占地面积为80亩,总设计规模为年屠宰100万头现代化生猪屠宰线、5000吨冷库。其中一期工程已建设完成可以实现年产30万头现代化生猪屠宰线、5000吨冷库。

一期项目建设内容包括生产、辅助生产和公用设施三部分。生产建设内容主要是待宰间、屠宰车间、分割及冷却车间、急宰间、冷库、锅炉房、回车场等;辅助生产内容主要是机修、污水处理站、排水、固体废物处理设施等;公用设施包括供电、供水、食堂、职工宿舍等。项目建设内容及占地情况见表2—1。

(三)项目建成后运行情况

20XX年1月,项目建成后向昆明市环保局申请试生产,项目最初运行的一年内,日均屠较低,最低时每天不足20头,一直未能具备竣工验收的条件,20XX年7月,我公司申请项目生产试运行延期,昆明市环保局同意延期至20XX年10月31日。20XX年初,由于屠宰量逐渐上升,我公司初步具备了项目竣工验收的条件,由于市环境监测中心工作负荷量大,一直未能安排实施现场监测,于是我公司再次申请项目竣工验收延期,昆明市环境保护局于同年12月[昆环保复[20XX]419号批复不允许延期,要求对存在整改问题进行整改,整改完成后及时申请项目竣工环境保护验收。20XX年7月,昆明市环保局等9部门发文[昆环保【20XX】159号]挂牌督办,要求我公司于20XX年9月30日以前完善相关环保验收工作;

目前,昆明市猪肉消费主要是热鲜肉,冷鲜肉的。消费量日消费的千分之一,由于项目建设理念超前,以冷鲜肉为主要产品的生产线不能适应昆明市场的需要。面对20XX年12月25日以前完成主城区12家屠宰场搬迁整合提升的任务,公司紧急规划对当前生产线进行改造,投资建设以热鲜肉生产为主的屠宰线。经过努力,20XX年8月,经过改造以后的生产线共用一套污水处理设施,由于污水量未超过污水处理厂最初设计的处理能力,污水处理厂得以顺利运行。

三、环保设施的运行及整改情况

项目建成投入运行以后,昆明市环境保护局,昆明市环境保护局环境监察支队、昆明经济技术开发区管委会环境保局及相关部门,对公司污水处理设施运行情况进行监督检查。

我公司具有完善的污水处理系统,包含污水处理厂及配套的附属设施,日处理能力为1500m3,目前每天产生的污水大概是800m2,每天有600m2为自来水,有200m2处理后的污水回用。

我公司根据污水处理设施的运行情况,对污水处理设施进行整改完善,以期达到最佳的运行状态。

自20XX年以来,我公司对污水处理设施不断整改完善,达到一定的效的效果,历次投资情况如下:

原投资34万元,建设垃圾房建设的垃圾房投入使用,用于临时贮存猪粪等垃圾;

投资65万元,建设1000m3中水回用蓄水池,用于贮存处理完成的中水,再回用于绿化用地浇灌和猪圈冲洗;

投资43万元,重新铺设覆盖所有绿化用地的自动喷灌设备、蓄水池至生产车间管道、污水处理原排水口至蓄水池管道、水泵等设备;

投资26万元,在污水处理环节增加气浮工艺设备,格栅式固液分离器配合气浮工艺使用,用于分离油脂,降低COD和BOD浓度;

投资21万元,增加带式污离脱泥机,以提高污泥处理效率;投资15万元,增加固液分离设备2台,用于分离大颗粒悬浮物;以上设施目前已投入正常使用。

我公司除了对污水处理设施进行优化整改以外,成立专门污水处理职能部门,增加卫生清洁人员和绿化工人计35人,连同污水处理人员15人,公司在环境保护方面投入人员达50人。

同时对生产车间生产处理工艺改革、作业流程优化。之前,车间工人和环卫人员操作不规范,未将碎肉、猪血、油脂、杂物等进行分离,全部冲洗进入污水管网,导致进水COD过高,增加污水处理设施负荷。针对上述问题,公司对生产清扫作业进行改善,要求生产工人首先对地面进行清扫,然后再冲洗。

四、污染物及排放情况

生产废水主要来自屠宰、分割车间、待宰圈、综合车间、锅炉房、冲洗圈、车辆、地面等,生产废水处理前日产生量770m3,生活污水产生量30m3/d,合计800m3/d,其中旱季200m3/d经自建污水处理站处理后回用于冲洗车辆、地面、猪圈等,其余主要用作绿化。

其余420.9m3/d则排放到第六污水处理厂,雨季不需要绿化用水,476.06m3/d排放到第六污水处理厂。达标后排入宝象河,最终进入滇池外海东部。

竣工验收总结 22

我代表云南通锦建设工程监理有限公司,将嘎洒镇曼占宰村委会曼洒村小组门球场工程(十五标段)、嘎洒镇曼典村委会安麻囡村小组文化室、嘎洒镇曼典村委会团结寨村民小组篮球场(十四标段)、景洪市20xx年度第一批省级大中型水库库区基金项目洗胶厂种植队宅基地“三通一平”工程工程监理工作情况,总结如下:

一、工程概况:

1、十五标段:曼洒村小组门球场工程建筑面积594,总造价360972.30元,其中暂定金额130000元。

2、十四标段投资316971.68:安麻囡村小组文化室建筑面积89.5工程造价,一层砖混结构、团结寨村民小组篮球场建筑面积608,工程造价。

3、景洪市20xx年度第一批省级大中型水库库区基金项目洗胶厂种植队宅基地“三通一平”工程,该工程主要包括:宅基地平整、挡土墙、水池、道路修复,合同总投资:292516.43元。

二、监理组织机构:

我公司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师代表杨波、监理工程师张治来、李鹏对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,完成了监理任务。

三、监理工作情况:

1、抓好事前控制,严把开工关。

在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和过程控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划及实施细则,制订了具体的监理工作方案,明确监理工作内容、行为主体,验收标准及工作要求。

2、严把原材料、成品半成品进场关

凡是进场原材料、成品半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于该工程。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,对钢材、水泥、石子、水洗砂等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,全部符合设计及规范要求。

3、工程监理情况

我单位在监理过程中定期组织监理人员对工地进行巡视监理,对工程重点部分及隐蔽部位进行旁站监理,发现不符合要求的立即口头通知施工单位进行整改,发现严重质量问题下发监理通知和监理工程师工作联系单,要求施工单位限期整改,并上报管理公司及移民局。

1、十五标段:曼洒村小组门球场工程投标总造价360972.30元,竣工价格230972.30元,十三万暂定金额未使用。该工程在施工过程中根据村民意见,将原设计高程下调。在工程竣工后,村内村民觉得无法满足使用要求,在通知施工单位和建设单位后,对已完工的门球场工程进行改建,将元2m的休息区和辅助区改建为1.75m和1.35m,并在比赛区内新建地掷

球场一个。该工程施工过程中共下发监理通知单及监理工程师工作联系单4份,其中两份为工程用电、施工安全等事项,两份为工程整改通知,施工单位已按要求整改。

2、十四标段总投资316971.68元:其中安麻囡村小组文化室投标工程造价元,竣工总价元,工程20xx年12月20日开工,20xx年9月竣工。工程施工过程中总计下发监理通知份,工程竣工建筑面积89.5,施工单位按合同规定完成全部工程量,无工程变更;团结寨村民小组篮球场工程20xx年12月20日开工,开工后由于团结寨文化室工程造成工程无法开工,实际开工时间为年月日,竣工日期为20xx年9月,投标总价元,竣工总价元,程施工过程中总计下发监理通知份,竣工建筑面积608,施工单位按合同规定完成全部工程量,无工程变更。

3、景洪市20xx年度第一批省级大中型水库库区基金项目洗胶厂种植队宅基地“三通一平”工程,该工程20xx年6月2日开工,9月份竣工,主要包括:宅基地平整、挡土墙、水池、道路修复,合同总投资:292516.43元,实际完成投资:496604.84元。比合同金额增加:204088.41元。

主要完成工程量:

1、挡土墙:645.56m,

2、挖土方:5262.12m,

3、蓄水池:43.59m,

4、砌筑沟道:46.35m,

5、人工挖淤泥:67.2m,

6、管道铺设:1100m。

通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,在政府相关部门的指导和监督下,该工程已基本按合同完成。工程技术资料已按要求整理,工程质量满足设计、规范及使用功能要求。

在此,对各参建单位对我们监理单位工作的大力支持和配合,表示衷心的感谢,谢谢大家,我监理单位汇报结束!