首页 > 实用范文 > 范文大全 > 弱电施工方案【2篇】正文

《弱电施工方案【2篇】》

时间:

弱电施工方案 篇1

写字楼弱电工程施工方案

考虑本工程弱电工程工程量大、交叉控制点多,拟组织和抽调高素质、具有弱电工程施工经验的人员经再培训后,在弱电主管工程师的统一安排下科学组织施工。

(一)系统工艺流程

(二)主要施工方法

1、电气线路安装

本项内容包括施工准备、熟悉图纸,配合土建预留预埋,配管及桥架敷设,线缆敷设。

施工基本参照强电。

需特别注意的是:

A、本弱电工程系统平面管线交叉频繁,平面布线前绘制合理的平面布线图,施工时严格遵照,并在施工中采用不同系统配管打各色油漆的方法标识,以保证平面布线的准确性和可识别性;

B、弱电竖井施工前绘制竖井布置详图。

有些系统还需绘制竖井平面布置图,施工时严格遵照执行;

C、共用电视天线系统线缆置于单独的桥架内,以保证传输信号不受干扰;

D、有特异性的线缆敷设方法详见各子系统安装方法。

2、保安自动化系统。

停车场管理系统

A、工艺流程

B、视频电缆的接线

视频电缆任意一个接头点都会导致阻抗的不均匀性,接线时严格按内导体接线、屏蔽层连接、护套层恢复三步骤进行。

C、云台及摄像机、防护罩安装

安装前对云台、摄像机作单机试验,性能符合要求方可施工。

云台支架及底座固定平稳、牢固。

摄像机安装前检查防护罩加温刷动作、云台水平垂直转角和定值控制、支架固定性和安装高度、电缆余度等,合格后固定在云台底座或支吊架上。

D、监控台、柜、监视器安装

集中监控室环境符合要求后方可安装。

台柜安装平稳,立面垂直。

台柜就位后,按设备装配图将监视器、控制器、切换器装入相应位置,固定于台面上。

对设备做保护接地。

E、单机调试

确认线路正常、接线准确后方可进行。

逐一对电动云台、摄像机、防护罩、控制器、监视器进行单机测试,调整至运行正常,作好记录。

F、系统调试

单机运行正常后,依照施工图对每台摄像机、电动云台编号。

逐一开通每一摄像机回路,调整摄像机监视方向、监视区域照明灯具方位,排除视频接头处虚焊引起的杂波干扰,调整至回路工作正常。

在操作台做图像切换定时连续切换功能试验及录像试验,调整至系统完全符合设计要求。

3、综合布线系统安装、调试

智能建筑综合布线包括水平子系统、工作子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统。

施工严格遵照《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》执行。

A、工艺流程

B、线缆敷设

鉴于综合布线系统信息电缆材质的特殊性,布放时注意以下事宜:

(1)布放信息电缆光缆时保持平直,不产生扭绞、打圈现象,不受到外力的挤压和损伤;

(2)布放缆线的牵引力,严格禁止超过缆线允许张力的80%;

C、缆线终端

(1)数据对绞电缆与插接件及信息插座连接时,严格按色标和线对顺序卡接;

(2)数据对绞电缆终端时每对对绞线尽量保持扭绞状态,五类线非扭绞长度不大于13mm,避免形成线间串扰。

(3)对绞电缆跳线长度符合设计要求,不超过5米。

D、设备安装

(1)设备房及通讯机房安装前,检查环境,确认外装修工程已符合要求;

(2)机架安装牢固平直,按施工图防震要求加固,水平、垂直度符合厂家规定;

(3)接线模块设备完整,安装就位标志齐全,面板保持在同一水平面上;

(4)信息插座安装位置准确,安装水平、美观;

(5)信息插座安装好后加上标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备类型;

(6)设备间、交接间进线终端设备两侧的线路均采用行业规定的色标标识。

(7)数字程控交换机采用中国深圳华为技术有限公司产品,届时由深圳华为专业工程师负责安装调试。

E、工程电气测试及系统调试

系统安装完后,采用局域网电缆测试仪对信息电缆的长度、接线图、衰减、近端串扰值、光缆的衰减、反射值等进行测试。

如有未达标准项,调整至合乎标准。

填写测试报告,作为网络文档保存。

基本连接图:

4、卫星电视和有线电视系统安装、调试

电视信号通过VHF和UHF天线、卫星接收用抛物面天线接收下来,然后经滤波放大调制处理后送到主传输分配系统,传输分配系统不失真地将信号传送至各用户终端。

A、天线的安装

共用天线的安装位置依照施工图标定的位置和高度选定,按基座制安、天线组装、天线架设三步骤进行。

为使安装好的天线能承受大风的侵袭,竖杆应加固,用拉绳把拉杆加固在已预埋好的拉线耳环上。

B、前端设备安装

箱体安装应稳固、垂直端正,箱内布线整洁美观,预留电缆整齐地盘绕在箱内。

C、系统调试

(1)接收天线的调试

通过场强的测试找出信号最强、反射杂波最弱的最佳点来调整天线方向,如调整中出现无法摆脱的天线输出重影,采用升高天线或在天线背后加反射器或反射网的方法消除。

(2)前端部分的调试

用场强仪或电平仪实际测量前端各设备电视频道输出电平,调整至正常值。

通过彩色电视机实际收看前端输出图像,调整至图像层次清晰且明亮。

(3)系统调试

把天线、前端和传输分配系统全部连接起来进行系统调试。

a、将多道电视信号输入共用天线系统,由干线、分区、各用户端测量电平进行调整。

b、调整各频道信号平衡,克服由传输分配系统所产生的交、互调现象。

c、调整各补偿单元、延长放大器等,使UHF频段各频道与VHF频段各频道电平输出基本一致,且有一定梯度,达到用户电平各频道平衡。

d、通过实地收看进一步调整各补偿单元、延长放大器,调整前端及前端设备,直至每个用户达到满意的图像为止。

5、会议系统、会议中控系统、视频显示系统安装调试

A、线路工程

除按常规线路施工,对机房线沟和设备的电线电缆按不同回路,分别进行排线、整理、绑扎,防止引起干扰和反馈。

配线做到正确、可靠、整齐,所有接线焊接或压接,使用焊剂后清理干净焊剂残留物。

B、设备安装

在土建顶棚施工完成后,利用脚手架或活动梯按照设计要求的供声角度对扬声器、红外线辐射器、摄像机等进行安装。

对于已安装的扬声器做好相位检查。

支吊架要能在适当范围进行角度的调整,调试后对可调部位做封闭处理。

机房设备在机柜设备组合就位后,对单机设备分别加电检查,按机柜设备组合安装图逐台装入各机柜,上好螺丝,固定平整。

按设计系统绘制接线图,校对无误后进行系统组装接线。

所有接口要注意电平配合及相位问题。

接插件上机前,进行质量检查,清理接点污迹后方可使用,以防止短路或接触不良损坏设备等事故。

C、调试

分段进行线路检测,检查接线是否正确,有无短路或断路,校对送往组合扬声器的分频信号是否正确,以防止损坏高频扬声器,检查无误

6、楼宇自控系统

本系统将对各区高低压配电系统、应急母线配电系统、空调系统、给排水系统、电梯等系统进行综合监视及控制管理,以最经济的运行提供给大厦最高效、舒适、安全的环境。

A、工艺流程

B、传感器安装

传感器安装前绘制局部安装详图。

安装要求定位准确、平稳、接线牢固,以保证采样的准确性。

C、直接数字控制器安装、中央管理工作站设备安装

设备安装前确认施工环境已达标准。

现场控制器应针对现场环境选择合适的地点安装,以便于采样和控制。

设备安装好后做好保护接地。

D、监控设备测试、接线

对监控设备的控制接点做短接试验,调整至设备控制运作正常。

E、系统调试

(1)对整个系统进行线路测试,排除线路短路、断路故障,填写绝缘电阻测试报告;

(2)逐一对各直接数字控制器做回路调整,调整回路中的传感器及控制设备至采样控制正常;

(3)给系统主机输入已调试好的系统软件,再次检查线路正常后,对照设计做系统性能测试,逐步调整至系统完全符合要求。

实际施工时将编制详细的BA系统调试方案。

后方可做系统通电试验。

7、火灾自动报警系统安装及调试

本系统有火灾自动探测、自动声光报警、自动和手动联动相关消防设备、自动和手动进行疏散广播及独立的消防通信对讲系统等功能。

消防控制中心设在塔楼首层,与保安监空中心合用,内设火灾报警控制主机、图文显示终端、联动控制柜、模拟显示屏、火灾应急广播设备、消防对讲电话总机和电梯显示系统等,可显示各消防设备的状态,控制和指挥灭火、疏散。

公共广播系统:

在楼内公共区域设置一套公共广播系统,系统主要由前端设备和扬声器组成,前端设备包括音源、前级控制设备、调音设备和功率放大器等,设在消防保安控制中心。

再公共区域、电梯轿厢、入口大厅、设备房等处社扬声器。

部分房间带有音量控制器,如会议室、贵宾休息室、领导休息室等。

在火灾或其他紧急状况下,系统主机和各区域控制器均切换到紧急广播状态。

A、工艺流程

B、元器件、末端装置安装

输入输出模块因其进出线多,接线前做好线的标识,接线准确、牢固。

探头、扬声器安装牢固、美观,遇到灯具、风口等避开。

C、设备安装

安装前逐项检查消防中心外装工程已达设计要求。

设备机柜安装牢固美观,水平度、垂直度符合厂家规定。

搬运和安装时,小心轻放,以免损坏设备内部元件。

逐项对照产品说明进行设备性能测试,调整至各项均符合要求。

在主机中输入系统程序,调整至正常。

D、线路测试

对整个系统线路进行测试,排除线路短路、断路故障,填写线路绝缘电阻测试报告。

E、控制设备性能测试、接线

对需控制的相关设备,如水泵、阀、配电箱等首先进行手动测试,功能符合要求后,短接其控制接点,确认正常后接入控制线,接线准确牢固。

F、系统手动调试

确认线路正常、接线准确后调试方可进行。

调试前把消防主机手动/自动开关置于手动档。

(1)对消防报警探头进行喷烟、加温实验,调整至报警正常;

(2)模拟手动报警按钮、消火栓按钮动作状态,调整至报警正常;

(3)模拟水流指示器、湿式报警阀火灾报警状态,调整至报警正常;

(4)逐一启动控制设备按钮,调整至控制设备动作正常。

G、系统自动调试

置消防主机手动/自动开关于自动档,对照消防控制系统设计模拟火情发生状态,调整至各控制系统动作正常。

实际施工时编制详细的消防报警控制系统调试方案。

8、弱电系统调试

逐一检查各子系统功能,调整至子系统运行正常。

接弱电系统间接口,请系统软件工程师输入系统软件,对照系统功能进行系统联合调试,调整至弱电整个系统正常。

具体施工时将编制详细的弱电系统调试方案。

最新弱电施工方案 篇2

安装位置依照施工图标定的位置和高度选定,按基座制安、天线组装、天线架设三步骤进行。