风机风管设计中常见问题及解答 篇1

风机风管设计中常见问题及解答

一、暗装风机盘管检查口的尺寸

现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。

原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)。

对策:

1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。

2)也可以把吊顶分成几块,每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置。如图2.9.2-2。

3)也有用合页像柜门一样,处理回风口的。 4)检查口的大小应考虑其拆换方便。

二、防振基础偏斜水泵产生噪声

现象:吸入口径为65mm的水泵,钢架基础下设橡胶减振器,如图2.6.3-1(a),投入运行一个月后,水泵的噪声,振动开始产生。一端橡胶压下比另一端多2mm。水泵的电机联轴器偏移,振动加剧,直至挠坏。

原因:水泵的进出水立管的吊架位置不妥,使管道及阀门的重量压在水泵上,故泵一侧的重量大于电机一侧,将橡胶减振器压扁,使水泵的轴偏移。振动噪声随之而来,以致不能正常运转。

对策:将管道的支吊架移至立管拐弯处,并将钢架上增加重量,以求稳定。如图2.6.3-1(b)。

三、分体式空调机的风冷冷凝器失效

现象:某用户发现室外温度35℃,而室内温度高达28~30℃,热得受不了。于是不得不检查空调系统,为什么冷不下来?本例主要是风冷冷凝器的原因。

原因:风冷冷凝器选配不当。冷凝器规格和尺寸的选用是否恰当,就看它能否将制冷剂中的蒸发和压缩热都排除出去。如果冷凝(或压力)升高,则说明冷凝器不能把全部蒸发和压缩热从制冷剂中排除出去,使系统制冷量下降。更有甚者会使压缩机的排气压力升高,压缩机的耗能量和压缩热增大,有导致损坏压缩机的可能。反之,若风冷冷凝器选得有一定余量,则冷凝温度会较低,以致压缩机的排气压力也相应降低,而压缩机便能压送更多的制冷剂。为此有人建议确定冷凝器的尺寸时,宜采用11℃的温差以代替标准的16.7~22.2℃的温差。而一般的空调系统中压缩机的排气温度与风冷冷凝器的空气人口温度之差最好在11.1~13.9℃之间,千万不要超过22.2℃。超过此值在任何情况下都会引起严重的问题。 风冷冷凝器应安装在通风良好且清洁的环境中,周围应为水泥地面,有树木防尘的地方。因为风冷冷凝器的盘管如在空气侧沾满污垢并被堵塞,则冷凝器的效率会急剧下降。

对策:该例经调查发现冷凝器的盘管为白杨树的籽毛所堵塞,后来清洗了盘管,砍倒了白杨树,问题就解决了。

附表:F-22压缩机的排气压力与排气湿度换算表

力 1.62.3.5.5.6.9.12.(at79 51 63 10 44 99 35 26 a) 温 度 -30 ℃ -2-10 0

15.79

0 2 10 20 30 40

四、风道设计问题

现象:风管不能突然扩大、突然缩小。很多工程中由于建筑空间窄小,风管的变径或与设备的连接处,苦于地方不够或虽有足够的空间但对空间的尺寸未能详尽安排,施工者又未从气流合理着手考虑接法等问题,结果造成阻力增大,风量减少。达不到设计要求者屡见不鲜。现举一例如下:

某饭店一个送风系统安装尺寸见图2.6.6-1(a)。设计风量10000m3/h。而竣工后试车时实测风量只有6000m3/h左右。

原因:主要是管道安装不合理,突扩、突缩、直角弯头等,造成吸入段阻力过大,影响了风机效率。

对策:将风管拆掉,重新作安装。尽量按照合理的变径,拐弯等要求制作,如图2.6.6-1(b)。改装后测得风量为10800m3/h。

注意:风管变径时,顺气流方向分为扩大与缩小两种情况。一般扩大斜度宜不大于1/7,即是≤150,而缩小不宜大于1/4,即≤3 00。

为了保持上述斜度,变径管的长度L可按下法求得: (1)单边变径时,如图2.6.6-2(a)。

当(W1-W2)≥(h1-h2)时

L=(W1-W2)×7 当(W1-W2)≤(h1-h2)时, L=(h1-h2)×7 双边均变径时,如图2.6.6-2(b)

当(W1-W2)≥(h1-h2)时,L=(W1-W2)×3.5 当(W1-W2)≤(h1-h2)时,L=(h1-h2)×3.5 现象:弯头不能随便弯。

1、弯头无导流叶片时,其弯曲半径R最小不得小于1/2W,(W–为风管的宽度)。一般以1W为宜。

2、带导流叶片之弯头。由于受空间及障碍物的限制,弯头内侧的曲率半径小于1/2W时,气流所形成的涡流大,压力损失多,此时需加导流叶片。导流叶片之数量与间距见表2.6.6-1及图2.6.6-3(a)、(b)。

表2.6.6-1

N

R/W (叶片数)

0.1 35W 0.2W 0.65W 0.2W 0.15W

0.5W 0.25W

0.5W

X X1

X2

X3

0.35~0.70

1.14~0.30

20.07~0.14 3 0.1W

3、当弯头为直角弯头时,为了降低其阻力,应在弯头内安装导流叶片,如图2.6.6-4。用叶片(a)时,片距P=38mm;用叶片(b),片距P=81mm。

五、风管防火阀门的设备

1、防火阀上设置防火阀应严格遵守防火规范的有关规定。防火阀安装时应顺气流方向设置。如图2.6.9-1。

2、防火阀应紧造防火墙设置。如图2.6.9-2。

3、防火阀不能紧靠防火墙时,防火阀与防火墙之间的风管应加厚。一般用1.5mm以上的钢板。

4、几种特殊情况下防火阀的设置。

(1)防火墙上有梁,空间太小时,如图2.6.9-4(b)所示安装。 (2)风管穿过防火墙拐角处时,如图2.6.9-4(c)

(3)风管绕梁时,如图2.6.9-4(d)所示安装。

(4)防火阀装在防火墙上时,如图2.6.9-4(e)所示安装。 (5)防火阀装在垂直风管上时,如图2.6.9-4(f)所示安装。

5、高层分共建筑中有大的集中风道竖井时,防火阀的设置如图2.6.9-5所示。

六、风管系统的配置

1)紧接弯头之后设有加热(冷却)盘管时,宜采用带导流叶片的直角弯头,且与盘管连接弯头的断面尽寸平面上宜与盘管宽度相同。 如在弯头之后,紧接有送风口时,也宜采用带导流叶片的直角变头或用方形小室,这样可兼作消声,且不必加导流叶片。如图2.6.7-1(b)、(c)。

2)设计风管系统时,弯头与弯头之间,弯头与出风口之间的距离不能太小。太小则涡流严重,流分布不均,出风口调不出设计送风量。

通常出口设在一个弯头之后时,由弯头至出风口的距离应为(图2.6.7-2): 普通弯头不带导流叶片时,L≥8W 普通弯头带导流叶片时,L=8W~4W 直角弯头带导流叶片时,L≤4W

若出风口紧接在两个相近弯头的下侧时,如图2.6.7-2(b)。由弯头至出风口之距离及弯头至弯头之距离L,因弯头类型不同而有所区别。其具体尺寸,可能见图(a)。 若见风口装在两上相近且为450的弯头下侧时,如图2.6.7-2(c)。不论弯头有无导流叶片,必须令L1>L2,且L2≥8W。

七、风机盘管及冷水管道的凝结水问题

现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。

原因:风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。 对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②,如图2.9.3-1。 现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。

原因:受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。

对策:建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。 现象:吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。

原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。

对策:除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。

现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。 原因:

1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。

2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。

3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。 对策:

1、对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。 2.调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。

3、将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。 教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。

八、风机盘管选配不当噪声大

现象:某些工程中,客房风盘管噪声太大 原因:

1)目前国内外各类风机盘的实际噪声级普遍偏高,较低的仅有很少一部分。国产风机盘管就噪声而论已达国际水平。

2)客房内由于风机盘管的安装位置及配置方式不同,故室内噪声的高低有别。据有关单位对不同安装地点的风机盘管进行了测定,当风机盘管开高档速度时,其噪场上限值为NC-45,下限为NC-35;低档速度时上限值为NC-40,下限值为NC-25。 对策:

1)设计选用时应按房间等级的高低考虑风机盘管的安装位置。要求高的卧室暗装时,可在风机盘管的出口的至房间送风口之间的风管内做消声处理。立柱式风机盘管应在远离床和桌子的部位设置,其出风口上也可加消声装置。要求一般的,可选用中等噪场级的卧式或立式风机盘管。

2)利用房间蓄冷。白天将室温降低至23~24℃,夜间即使关掉风机盘管,室内温度也不会太高。

设计风机盘管系统时应注意之点

(1)冷凝水的排出管应当就近设立管排水,这样可缩短水平排水的距离,减少因排水管坡度不够而集水、滴水的危险。从每个风机盘管上引出的排水管的管径以φ20为宜,而排水立管和总管的尺寸还应大些。

(2)在风机盘管与冷热水管接管上的手动与电动水阀下边应做集水盘。该集水盘可与风机盘管集水盘连通,也可以要求生产厂家将原集水盘加长,以保证阀门等接头处的凝结水能沿集水盘排出。而且要做好机外保温防止二次凝结水。 (3)要有检查口,其位置与大小,具体工程应和建筑紧密配合,协商解决好。应注意安装风机盘管处小吊顶拆装的方便,因为这是使用维修风机盘管必须的。 (4)回风口要装过滤网,以保护盘清洁,否则热交换效率低很快。 (5)注意当要在风机盘管上接道时,应选用高静压的风机盘管设备。

(6)要注明水阀的安装位置以免接反。现在很多工程的水阀装反,要提醒电源接线时不要把“0”线接错,接错了就要烧坏电机。

九、管道打架问题

现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。

原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。 对策:

1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。

3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。

4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。 5)管道敷设的基本做法

①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。 ②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。

③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。

④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。

⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。

⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。

十、回风口不装过滤器不行 现象:许多宾馆客房的风机盘管第一、二年效果好,三年以后就冷量下降很多,室温不下来。

原因:风机盘管回风口未装空气过滤器,不少单位在前几年设计的卧式风机盘管上未回回风过滤网,用了

一、 二年就积满灰尘,而且越是铺地毯的房间积尘越严重。更困难的是因为我们设计的风机盘管系统多数为湿工况运行。空所中的灰尘遇上潮湿的盘管系统多数为湿工况运行。空气中的灰尘遇上潮湿的盘管表面就粘在上面,很难清理掉。

对策:凡是设计卧式暗装风机盘管,应一律一加空气过滤器或过滤网,如图2.9.1-1。

十一、进风、排风百叶、管井等问题

现象:送、回风口和排风百叶产生风噪声。某工程集中空调,均匀送、回风。回风口用建筑装修,回风口处嘶嘶噪声令人难以忍受。

原因:建筑处理后的回风口,其通风净面积还不到其外框面积的50%,使回风口处风速接近5m/s,且风口百叶用铝片,刚度又差,致使风口产生附加噪声。 对策:将百叶的净空加大一倍,问题就解决了。

现象:排风口噪声,影响周围环境。某工程排风系统,离心风机排风,吸入端设有消声小室,排出段由建筑百叶从墙上排出,排出口处噪声大。 原因:排风百叶净面积太小,排风口风速超过10m/s,产生噪声。 对策:将百叶风口改大,使风速小于6m/s,问题得到解决。 现象 :管井问题。某合资饭店空调及给排水管道均设在管井中,管井为封死型。冷热水管全为铜管,现在常有漏水现象,一漏水总是从一层发现,但不知哪层的管子发生问题。每当有一间房子的管子漏水,要从一层开始拆管井墙,一层一层往上找,有一次直找到九层才找到。从投产以来,三个水暖工天天拆墙补漏,是个大问题。

原因:铜管的焊口在靠墙侧易出问题,因设计的管井太小,安装十分困难,而且还全部封死,无法维修。

对策:本工程已无法可改,只有在今后的工程中作为教训,定管井尺寸时一定要考虑安装维修,不能只算节省投资一笔帐。 某饭店客房管井尺寸为2.8m×0.8m,内装空调管道6根,给水排水管道6根,设计、使用都认为满意,可供参考。

十二、空调设计与建筑设计紧密配合

现象:某办公楼空调效果不好。室温高,降不下来,以大略测定: 1)当室外温度为29.5℃时,室内为29℃;

当室外温度为29.4℃时,室内为28.4℃。即在室外参数未达到设计条件的情况下,许多南向房间的室温已超过设计参数值27℃。

2)北冷厂的LF30冷风机组的实际产冷量低于其额定值。第一次实测进风温度为20.25℃,产冷量为33.2kW)(额定为35.8kW);第二次测定进风湿球温度为17.7℃,产冷量为23kW(额定为30.2kW)。

3)经核算,设计所需的机组冷负荷为89.2kW,而选用的两台LF30机组的名牌产冷量应为2×38.4=76.8kW,约少14%。

按上述同次测定数定分析,设计所需的机组冷负荷与空调机的实际产冷量相比,总计少20%左右。这在一般情况下,是不会影响使用效果的。而该办公楼的空调降温效果不好,必定还有其他原因,应当深入地从设计和施工、运行上去进行全面分析。建筑物空调筑物剖面图见图2.10.2-3。

原因及分析:

1)回风不能按设计风量回至机房,而新风到处漏入机房,致使空调机的进风温度提高。

机房内回风管道未接到机组上,而靠机房的负压与新风一并吸入空调机。经测定回风量只占60%左右。机房内有门有窗,均不严密。 首层的吊顶与室外贯通。二层的回风管经室外吊顶穿外墙至室内吊顶吸上一层的回风而回风而回到机房。因回风支管距顶板太近,外墙洞在穿风管后无法堵严,而回风干管上壁距顶板不足150mm。风管上部的法兰螺丝均未拧上,室外空气大量被吸入回风管中。

二层的地面回风口浮放在混凝土楼板孔洞上,而楼板下的风管又未与孔沿连接。 首层空调房间的回风口设在顶棚内,吊顶为回风静压箱。而本工程内墙为轻质隔墙,均未到顶,致使空调房间与其他非空调房间的顶棚相通,导致首层的空调房间几乎没有回风。二层的回风量也很少,回风口处的风速为0.1~0.5m/s(设计值为1.37m/s),见图2.10.2-4。

2)分体式风给的风冷冷凝布置不利,它正好放在新风入口下边,而且冷凝器的间距及距墙尺寸太小,且周围砌了砖墙圈围。这样一来提高了新风的温度,二来冷凝器本身的空气循环不畅,使机组产冷量下降。 改造办法

1)将二层的回风口逐个进行堵漏处理,尽量减少无组织的新风渗入量。

2)将系统的回风管接到机组上,以减少设备散热和机房本身冷负荷引起的回风温升。 3)增设首层空调房间的回风管。

4)在送、回风总管之间,设可调节的旁通风管用以调节风量,以免回风口噪声过大。

5)将LF30机组两换成LH48两台。其额定制冷量为2×57.6=115.2kW,比计算多30%。

改后结果:

1)室温已达到要求。经测定,当室外参数为29.6℃,78.1%,室内参数(二层)为23.6,59.7%(南),24.9℃,66.7%(北),当室外参数平均为34.2℃,最高37.7℃时,室内温度南北均为24.4℃,相对湿度均为53%。 2)LH48实际的产冷量达到名牌性能为 9600×1.2(13.1-8.9)=48384kcal/h=56.3kW

1、总回风管内贴了50mm的聚氨酯泡沫塑料,送风管上装了消声弯头。结果使电话总机室达到52dB(A),二层办公室为30dB(A)。

2、将新风口全部关死,尚有30%左右的新风无组织的进入回风系统。无法解决,只有加大冷负荷,增加能耗。 应吸取的教训:

本工程设计和施工的一个教训是室外空气渗漏入回风系系统,造成,冷负荷加大,浪费能量。

1)二层空调的回风系统不应做在一层吊顶内,更不该穿过外墙。在室外的吊顶中接到二层的回风口,这是系统布置的错误。应当靠内墙回风,即可达到理想效果。但已无法挽回,只好作为一条教训。它是造成新风渗漏的根源。

2)在空调机房有窗,建筑不密封的情况下,一般不要做机房回风,而将回风管接到机组上。如果做机房回风时,建筑的门窗必须严密,墙上的各种孔洞必须堵死,否则回风比达不到。

3)做空调设计,一定要考虑施工安装的可能性,不要只管画图。

十三、冷却水配管的噪声

现象:某高层公寓其裙房为商店。商店中设空调,用水冷整体式空调机。为了不干扰公寓将冷却塔设在高层顶上,而冷却水管道通过竖井连接。投入使用后,靠管道竖井的房间有连续的噪声干扰。

原因:经仔细调查,判明所闻噪声与冷却塔的水泵有关。因水泵运行时有噪声,水泵停止时即无噪声。进而检查发现水管的吸入管从冷却塔中吸入一部分空气混入水中。在水泵压出段形成气泡产生振动和噪声。

对策:在水泵的出水管段加装排气阀,使气泡及时排除。另外在设计时应注意水管系统的噪声问题。一般采取以下措施。 1.水泵机组设减振基础。

2、水泵的吸水管和出水管上装设隔振软管。

3、管道支吊架及穿墙、穿楼板处填塞隔声减振材料垫层。 4.减少管道中的水流速度。 5.减少管径突变和转弯。

现象:冷却塔的噪声。在某居民区内建了一座三层高级办公楼,屋顶安装了一个50RT的冷却塔。白天晚上影响附近居民。如图2.6.4-1(a)。 原因:冷却塔噪声高,距住宅区近,又末做消声处理。 对策:在塔上再罩一个塔体的外壳。其内部贴聚氨酯材料。如图2.6.4-1(b)

目前国产的低噪声冷却塔及超低噪声冷却塔的出口噪声已基本上能控制在60dB(A)左右。而一般的冷却塔还可以配装极变速风机,夜间冷负荷低时,风机可以调到低转速,则其噪声可以减少6~7dB。

十四、利用土建风道问题多

现象:某火车空调机房位于地下室,送、回风管除机房内采钢板风道外,其他为砖风道。小支管处又接上钢制风道,结果试车时送风口处无风。而空调箱内的风量达到设计值,很明显是通过风道漏了风。

原因:经多方检查才找到漏处,是砖砌竖风道

与水平支风道的口没有接上。有的接得不严密,将风都漏到建筑物结构部位,而不到了送风口,见图2.10.1-1。

对策:凡是砖砌风道与钢板风道相接处,均进行了检查、返工,才算解决了问题。即在砖风道预埋混凝土框,要装风道时用膨胀螺栓将法兰盘紧密地接上。

现象:某工程内有一段水平砖砌风道,且为双层构造,如图2.10.1-2。

试运行时,风量大减,影响通风效果。

原因:水平砖砌风道中塞满了垃圾,使通风受一障碍。

对策:从侧壁打了一个洞,把管内的垃圾全部清理出来,然后又把洞砌死,这才通了风,但吹出的风中仍有土有灰尘,不干净。

现象:某宾馆卫生间排气用砖砌竖风道失败。客房为风机盘管加新风系统,客房的排气从卫生间经砖砌排风竖风道进入顶层水平钢板风管中,由层顶机房排风机集中排至室外。且单层部分的客房排气依靠房间正压,从卫生间由排气竖风道和风管直接排至室外。投入使用之后,发现客房空调很好,但大多数卫生间排风效果很差。客房排气不了,好卫生间排风效果很差。客房排气不好,卫生间湿气排不出去,客人不满意,准备改造,见图2.10.1-3。

该排风系统负担50间客房的卫生间排风。建筑物为两层楼,水平管道长,系统最远排风点至风机吸入口长达73m,而最近排风机吸入口只有5m,相差的58m。选用4-79-4A风机。风量L=3500mm3/h风压H=400Pa,功率N=1.1kW。

起初使用单位认为是集中一个大风机排风,近端远端风量差别,不易调整,所以就在卫生间里加小排气扇。加了之后效果也不行。有的认为换后有点效果,但有人认为换了也不行。到底问题出在什么地方?必定有其原因,应当深入地从设计施工、运行上全面分析。为看清楚,将管井放大平面图附上,见图2.10.1-5。

原因:1)排风机运转正常,排风口也有风排出,但是卫生间的气排不走,必是排风管道有问题。水平风管为铁皮风管,没有什么问题,而问题是出在砖砌排风竖井上。

砖砌排风竖风的尺寸为510×100(宽),很窄,内部没有抹光,也无法抹,所以风道内不但不光滑而且有堵塞。特别严重的是d20还外加保温的供给风机盘管的,冷热水管由管井接到每层的卧式风机盘管时,从该小砖砌风道的墙上穿过。将管井、排风竖井和卫生间连通,管子周周空隙很大,未堵也无法堵严。造成卫生间的空气吸不进去,而将管井或走廓中气吸走一些。正是这些原因,所以在卫生间加了小风机后,也未见效。因此小风机将风打入砖砌竖井后,又穿行管道的孔沿不严密处返回卫生间吊顶或管井中,到处漏风。

2)排风系统的吸入管道太长。最长70 m,接于25个小竖井。而且前后吸风口(指卫生间排风口)阻力不平衡,又无法调节。水平风管最大断面为400×400。 对策:1)现在是换大的排风机,加大排风量,堵塞一些孔洞,以改善现状。但是未彻底解决问题。

2)将管井与排风砖砌竖井的隔墙取掉,在原来砖砌竖井的位置上改成钢板风管。从卫生间的排气口至集中排风机的排出口全部改为钢板风管,而且将顶层的水平管重新均匀地布置,以消除先天的阻力不平衡。

十五、两台风机并联运转产生噪声

现象:某建筑物空调系统为低速单风道系统。送风机为两台进风风机。当该两台风机同时运转时,产生噪声。

原因:两台风机并联运转,相互干扰,运转状态不稳定,产生噪声。

对策:在两台风机之间设一个较长的分流板,使风机出口的气流互不干扰,即解决了噪声问题。

现象:排风混合室的失败。某工程设计采用集中排风混合室。有多台风机并联工作,集中由一个排风塔排出。结果风量大大小于设计风量。 原因:混合室内气流相互干扰,运行的风机排出的风又经不运行的风机倒灌回来。 对策:合理地选择风道断面。在每台风机出口加装开闭灵活且严密的单流阀。管路尽量减少局部阻力。在排风混合室内设一段隔墙,使风机出口处的高速气流互不干扰而通畅地到达排风塔,且每台排风机的出风口进入混合室时,都加一个45度弯头,气流方向直接对准排风塔的通道。如图2.6.2-1。

十六、设备选择的安全系灵敏不能太大

现象,某小工程风机风压选得较高。设计时,风机的风量、风速、管道断面都合乎规定,也有一定的消声措施,但运转时噪声大,室温过低。

原因:选设备时安全系数太大。空调管路不长,送、回风管总计20~30m。而空调箱的风机40多mm水柱,结果造成风量大增,几乎加倍,使风道内风速也相应增加。干管风速达12m/s,支管也达7~8m/s,送风口风速也大,故噪声增加,且冷量也大,室温降得很低,不得不被迫停车。

对策:调转速。由900r/min改为700r/min,使风量下降才满足了使用要求。 教训:在工程急迫的情况下,特别是在初步设计阶段,来不及详细计算风道阻力,而且建筑设计的深度也不可能进行风道的阻力计算时,就要提出设备清单。如何比较准确地估算风道尺寸及风机大小,很值得重视。

现象:某工程的空调系统起动时就跳闸或者烧坏电机,开不起车来,影响使用。 原因:该空调箱配用的风机铭牌风量与设计风量一致。但风压大大高于系统阻力。当运行时由于系统阻力小,因而风量大增,使电流过负荷造成电机过载,引起跳闸。

对策:将风机所配电机的皮带轮改小,则电机在容量不变的情况下,风机的转数下降,风机风量、风压都减少,因而轴功率也相应降低,所以就不过载了。 因为功率与转速的立方成正比。而风机的转速又与其皮带轮的直径成反比。若要想降低风机所需功率,应减小风机转速。为减小风机转速,在已安装好风机的情况下,比较简单的办法就是改变皮带轮直径的大小,或加大风机的皮带轮直径,或减小电机的皮带轮直径,均可达到降低风机转速的效果。风机转速降低,则功率按其立方比下降,电机就不会再跳闸了。

参考:选通风机时,送风机的风量应比计算风量大10%,以保安全。机房集中布置时,送风机的压力一般可按表2.6.1-1估算,不应选得过高。 风机必要压头号(Pa)表2.6.1-1

H=100~25送、排风系统 小系统 一般系统

0 H=300~400 H=30小型系统(作用半径<20m)

空调系统(指箱外余压) 中系统(作用半径<40m) 大系统(作用半径<60m)

0~400 H=400~500 H=500~700

如空调用分层机组时,不能按上表采用,应用下式进行估算。 H=H1+H2 H1=RL(1+K)

式中H–送风机的压头(Pa); H1–风道阻力(Pa);

H2–空调箱内各部件(空气过滤器,加热器,冷却器、喷淋室)的阻力和(Pa);

R–风道的单位磨擦阻力损失(Pa/m)。小风量系统(<10000m3/h),可按R=1~1.5Pa/m;风量≥10000m3/h,则按风速查表决定

L–至最末端送风口的送风管长度(m)+自最远一个回风口的回风管长度(m); K–风道系统局部阻力占总阻力的比例。 弯头、三通少者,K取0.5 弯头、三通多者,K取1.0。

十七、通风机进、出口与风管的连接很重要

1)风机压出侧可与不可的连接法见图2.6.8-1,吸入侧见图2.6.8-2。

(2)风机吸入口与风管的连接对风机性能影响甚大。比较起来吸入侧的影响比压出侧更为重要,设计时必须给予足够重视。

工程中由于风机吸入侧与风管的连接不妥,使风量减少,风机效率下降,造成系统失败者为数不少。下面指出的几点必须注意。

1)设计时应考虑吸入段的压力损失,尤其应注意风机吸人口的气流均匀。从管道连接上极力避免偏流、涡流产生。

2)普通最常见的吸入侧边接如图2.6.8-3。由于在叶轮入口产生涡流而容易引起偏流。为克服这一缺点应当:

在吸入口前的直角弯头内加导流叶片,这一措施可以使容量损失减少20%。如图2.6.-4(a)。

风管A的尺寸取吸入口B的1.25倍,如图2.6.8-4(b)。

在吸入管中线上装一长度为C=1/3D的板,如图2.6.8-4(c)。

3)风机吸入侧防止偏流的尺寸规定见图2.6.8-5。图中尺寸:C=风机吸入口直径,D=1.25℃;E=300,不得超过45℃;F由E来决定。

(3)风机压出口至弯头的最小距离为L=1.5B~2.5B。B为风机出口之长边尺寸,见图2.6.8-6。

而一些整体空调箱与组合空调箱的多风机出风口与管的连接建议参考图2.6.8-7施工。

十八、其它

现象 :管道保温失败。某工程冷水管道玻璃棉管壳保温,保温壳与管壁之间不紧贴。当空气碰到管壁产生大量凝结水,使保温层失效,凝结水外滴,弄温吊顶,破坏室内装修。

原因:保温层与管壁未粘贴,室内空气渗入后碰至冷管壁上,冷管壁的温度低于室内空气的露点,故产生凝结水而落下。 对策:选用难燃的聚氨酯管壳保温,用树脂胶将它粘贴在管道上,外缠玻璃丝布,再刷油漆,即不再产生凝结水。

现象 及原因:室内地沟泡水,无法排出。某工程为一群体低层建筑,室外采暖管沟穿越室内,与室内管沟连为一体,主沟设在室内走道的地板下边。雨季,室外地表水流入了地沟中,即流到了室内,无法排出,造成“水灾”。 对策:

1)应在室外与室内连接的适当位置做集水坑,使室外雨水不能流入室内管沟,而且应有从室外排走的可能。

2)在室外管沟的设计上,应避免地表水流入沟内。室外不要做太大的管沟,管沟的检查井一定要高出路面,以防雨水流入。如不能高出时,必须采用双层密封井盖,但这一做法应尽量避免。

婴儿机票如何购买 篇2

婴儿机票如何购买

现在很多父母出去旅游或者去外省有事情的时候有可能会带上小孩子,那么很多父母就不一定熟悉购买儿童机票有哪些注意事项了,儿童不能做飞机的情况有很多,需要引起父母们的注意,不然孩子坐飞机可能有恐高反应。

1、根据航空公司的相关规定,没有到2岁的购买婴儿机票按全价的10%,但是没有座位,父母需要知道一下,已满2岁-12周岁的儿童按全票价的50%购票,成人只能带一个婴儿,多一个就需要买儿童票。

2、儿童票、婴儿票在 去哪网 购买都不用缴纳机场建设费,但是儿童票有座位,婴儿票无座位。只可以坐在父母的腿上,如果家长觉得不妥的话,可以把婴儿票换成儿童票,这样就有座位了,价格也会贵一些。

3、很多婴儿都没有身份证,所以只能够凭借户口本买婴儿票或者儿童票,购买儿童票时需要问清楚具体情况以及考虑婴儿的体质。部分航空公司每一班飞机所携带的宝宝数是有限度的,建议早点去机场办理票务。一个航班上只能有18个婴儿,如果航班上不能销售婴儿票了。

4、购买机票可以通过很多种方法,现在的人都比较喜欢网络购票,去哪网方便快捷而且还可以享受优惠,注意明白的就是儿童,婴儿票都需要至少一个成人偕同一起出行,买票的时候需要输入正确的身份证号码。

5、注意事项:

·飞机票订购成功,过几十分钟就会有信息到你的手机,注意查收,一般出示电子票,凭这个可以登录飞机。

·如果想要退票,可以登录 去哪网 订单页面,点击退票就可以了,需要收取一定的手续费。·如果需要改签也要在飞机起飞前几个小时办理,不然过期作废了,也退不到什么钱。

公务机票购买及报销常见问题解答 篇3

公务机票购买及报销常见问题解答

自财政部和我校下达关于实施公务机票和强制使用公务卡的文件后,在公务机票的购买这方面,大家遇到的疑难问题颇多。为提高工作效率,现整理出执行过程中发生的一些经常性问题并做出解答:

一、是否工大职工、学生、合同工、聘用人员等乘坐飞机都要购买公务机票?

是。按照财政部和我校的相关规定,因公出差使用财政性资金乘坐飞机必须购买公务机票。

二、公务机票如何报销?

购票人只能使用公务卡或通过购票人所在单位的银行转账方式(如支票、汇款)购买政府采购机票,不得使用现金结算。

1、通过前两种渠道购买的公务机票,出票成功后,购票人应根据网站提示,到航班承运航空公司的机场柜台和自助设备打印《航空运输电子客票行程单》(自助设备既可打印登记牌,也可打印行程单),或拨打航空公司客服电话了解其他获取方式,以获取印有机票查验号码的行程单、登机牌;购票人需自行登录政府采购机票管理网站打印机票查验单,以此作为报销凭证。需要注意,选择刷公务卡支付方式的购票者还需携带pos机刷卡回单。

2、通过第三种渠道购买市场低价票的,购票人需额外提供在政府采购机票管理网站上同一时间同一航班的票价金额截图,所购买的机票如高于政府采购机票管理网站上的同次航班金额不予报销。

3、通过前两种渠道购买因公出国(境)公务机票,申请出国经费或用汇时,应提供标注有政府采购机票查验号码的电子客票行程单和政府采购机票查验单(该单据由出票服务商提供,也可由购票人在政府采购机票管理网站自行打印)。通过第三种渠道购买因公出国(境)公务机票的,申请出国经费或用汇时,应提供电子客票行程单和优惠票价证明材料(购买机票时取得的截图)。如果需购买非国内航空公司航班机票的,还应提供经学校外事(人事)和财务部门审批同意的《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》。

4、购票人报销政府采购机票销售渠道购买的机票退票手续费时,可以用各航空公司或机票销售代理机构出具的退款单据作为报销凭证。

三、购票人能否使用一张公务卡同时为多人购买公务机票?

可以。购票人持公务卡为多名同行公务人员购买公务机票时,在公务人员身份验证全部通过的情况下,可在政府采购机票管理网站或通过服务商渠道同时为最多8个“同行购票人”购票,并使用本人或他人公务卡支付。需要注意的是,购票人需确认公务卡内额度充足,且“同行购票人”必须与购票人选择同一舱位。

四、购票人如何购买公务机票?

1、在政府采购机票管理网站上使用公务卡购票。购票人在网站上直接购票的,应当事先在网站上进行用户注册,需要保证持有的公务卡必须开通且在有效期内,使用公务卡进行网上支付,完成订票。注册时,需输入购票人的姓名、身份证号、公务卡发卡行名称信息,相关系统会将此信息提供给中国银联系统,中国银联系统据此与发卡银行相关系统进行公务人员身份信息验证。

2、选择各航空公司直销机构或具备公务机票销售资质的代理机构购票。各航空公司直销机构和具备公务机票销售资质的代理机构由民航局认定,并在政府采购机票管理网站上公布。购票人可在政府采购机票管理网站上公布的本地直销机构和代理机构联系购票,用公务卡或者通过购票人所在单位的银行转账方式支付票款。

3、购买市场低价机票。购票人可以购买市场上前两种渠道以外的国内航空公司低价机票,但该票价应当低于政府采购机票管理网站公布的同一时刻同一航班的机票价格。购票人购票时应当保留同一购票时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站截取的同时刻同航班舱位价格截图等材料,作为报销凭证的附件,注意截图中应包含网站网址、购买航班信息、电脑截屏时间。

购票人购买此类低价机票,即视为对电商平台等销售机构单方面变更航空公司统一票规的行为予以充分认同,同时因此而产生的超出航空公司统一票规以外的连带结果(如:改变航空公司该航班的退票改签规则、组合销售其他产品服务等),均由购票人自行承担有关费用。

五、公务机票可以改退签吗?

可以改退签。通过第一、二种渠道且使用个人公务卡支付的公务机票的退改签,只能通过PC端登录官网才可进行操作(具体操作见政府采购公务机票管理网站中常见问题解答栏),不可电话退改。如某航空公司市场全价舱位机票可以免费退票、改签,则政府采购机票享受优惠折扣后依然可以免费退票、改签,鉴于各航空公司退票、改签政策存在差异,具体政策请咨询各航空公司。需注意的是:购票人通过第三种渠道购买低价、特价机票,如不能改签、退票等产生的费用均由购票人自行承担。

六、他人用公务卡代付公务机票款如何报销?

将代付金额、代付人公务卡信息填到差旅费报销单结算方式选公务卡支付,如有多人代付可添加多行公务卡支付,财务处统一还款。

七、哪些情况必须使用公务卡?

公务卡强制使用的范围可参见财政部及我校的相关规定,目前在县级及以上地区、大于200元的属于强制范围的支出,均应使用公务卡,强制使用公务卡的范围详见相关规定。

八、确因特殊情况未能使用公务卡怎么办?

如因公务卡办理周期长尚未领到,或因学生单独出差在外地无法使用公务卡等特殊原因,使用现金结算,可由经办人书面陈述现由,经课题负责人签字后交财务处审批。

九、使用公务卡后是不是就不能使用转账方式了?

原规定大于1000元的材料采购、设备购置、测试费等,仍可使用转账方式。公务卡仅限于小额结算,大额结算建议大家仍按原方式采用转账或电汇。

十、通过网上销售渠道购买商品或服务等,商家没有出具POS单,怎样报账?

分两种情况:

1、尚未开通网上银行,本人持身份证及公务卡到任一银行柜台打印已出账单或未出账单,与报销单一起提交财务处报销;

2、已有网上银行的购票人,可直接登录网上银行,打印已出账单或未出账单,与报销单一起提交财务处报销。

十一、使用公务卡刷卡消费,POS单商户名称与发票开具单位不一致怎么办?

持卡消费完毕并索取发票及POS单时,经办人员应要求消费商家出具发票与POS单二者一致的单据;如有不一致情况出现,经办人员应要求商家出具相关说明,说明收款商户与发票单位不一致的原因并加盖商户公章。

十二、没有公务卡的公务人员如何购买公务机票?

没有公务卡的公务人员,应按照《财政部 中国人民银行关于印发的通知》(财库〔2007〕63号)的有关规定,及时办理公务卡。

购票人为没有完成公务卡办理,公务卡额度不足的人员以及需要购买公务机票的其他人员(如国内外专家等)购买公务机票时,可到政府采购机票管理网站“服务商查询”模块中,选择服务商委托购票, 并使用银行转账方式购买公务机票。

十三、关于国际差旅的一些注意事项

根据《公务机票购买管理操作手册》(2014年11月印发)中有关国际航班选择标准的说明,购票人在分销渠道或者直销渠道购买公务机票时,当规定必须选择我国航空公司航班的航段时,不可以由我国航空公司的代码共享航班来替代,即关于国际航班的选择标准,是以实际承运为我国航空公司航班原则来划定的。通过前两种渠道购买因公出国(境)公务机票,申请出国经费或用汇时,应提供标注有政府采购机票查验号码的电子客票行程单和政府采购机票查验单(该单据由出票服务商提供,也可由购票人在政府采购机票管理网站自行打印)。通过第三种渠道购买因公出国(境)公务机票的,申请出国经费或用汇时,应提供电子客票行程单和优惠票价证明材料(购买机票时取得的截图)。临时出国选择路径。购票人应当选择直达目的地国家(地区)的国内航空公司航班出入境,没有直达航班的,应当选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家(地区)进行中转。如果需购买非国内航空公司航班机票的,还应提供经学校外事(人事)和财务部门审批同意的《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》。

润和常见问题及解答 篇4

1、 你是做什么的?润和是什么项目?

答一:我是润和住家创业的网商。是一个网上创业的项目,只要有电脑,会电脑基本操作,经常在线,专职兼职都可以做。

答二:润和是什么?润和就是一个网络购物商城,质量由保险公司承保,让你去消费可以省钱,用好了你愿累积消费可以赚钱,愿意分想与推广可以赚大钱。

0投资开网店,自已上去购物省钱,带人上去购物还能赚钱,东西多,价格便宜,品质还有保证,制度好模式好,没有任何风险,没有任何压力

答三:和未来要发展成为名副其实的超市,产品将涉及到生活中的方方面面 。

因为润和有 :足够的会员 足够的营业额 可以吸引更多的商家来与润和合作。

而商家想要与润和合作必须得满足于我们润和最起码的要求——所供产品必须得是高品质低价位的产品。

对消费者来说在润和商城里可以真正享受到质优价廉的产品同时还可以赚积分并参预利润的分配,真正做到消费致富。

对商家来说,润和商城可以真正做到走量, 可以让商家把产品大量的销售出去!

2、 润和的产品是像淘宝一样开网店吗?

答:不需要自己开网店,也不需要自己备货和发货,只需要按照系统培训的方法做业务推广,非常简单。

3、 我不想看资料,你直接告诉我怎么做? 答:

1)可以,那就直接语音交流,这是一个大事业,单纯打字是谈不清楚的。请问你现在方便语音吗?

我怎么做?

这时,你如果想迅速启动他,你要很认真的对他说:如果你真的想做这个生意,能不能筨应我做这几件事?

1)、逐步换一种品牌,这不是为了我,而是为了你自己。

你要和这家公司合作,你都不了解他的产品,这个生意怎么做,如果你使用了产品不满意,请你马上通知我,我会告诉你一些正确的使用方法,因为它的产品是高科技的,有些是超浓缩的,有它独特的使用方法。如果你使用了这些产品感到很 满意,你是不是可以去告诉别人,可不可以?

2)、学习。没有人天生就会做生意,做我们这个生意也需要学习,你能不能在不做市场的时候进咱们的QT房学习?每天晚上7:30我在QT语音房间【52281968】全球品牌,一起来吧!

换到我们商城消费,一家带着十家换,十家带着百家换,百家带着千家换,贵族品质平民价格,消费省钱,宣传赚钱! 2)了解程序:看资料——语音交流——参观会员群——参观QT办公区并借力——参加QT房间讲座。 这个模式很新颖,需要按照这个程序全面了解。

4、 这个项目需要投资吗?怎么加入你们的项目?

答:不需要,以小搏大才是好项目。今天我们这个就是以小搏大的生意,只需要将家庭本身的开支换个地方消费就可以当做一个生意来运作!只要购买公司一定数额的产品成为正式会员即可,不需要任何加盟费。

5、 是不是骗人的啊!有这么好的事?

答:现在网上骗人的项目的确很多,所以我们选择的时候一定要慎重。润和是商务部准拿牌企业,总部在广州珠海,您可以随时来公司总部参观、考察。每一个人是跟公司直接交易,所以不用担心!

6、润和公司合法吗?公司是否可以长久经营?

答:您这个问题提得非常好!因为选择项目首先考虑的就是这个项目是否合法,不合法的项目是很难长久运作的。润和公司在中国已经走过了10年,是给中国很多拿牌直销企业做加工 ,14年3月28号举办全国首届启动大会,所以是绝对可以长久合法运作的项目。

7、是不是传销啊?你们这个是不是拉人头?

答:你这个问题提的非常好,说明你绝对不会做非法生意对吧?我也一样。非法传销打着合法直销的幌子在中国确实骗了很多人,但是润和是国家批准报备的公司,注册资金8000万,保证金2000万,交到商务部去的,在官网上都可以查询的。

8、网上是虚拟的,信任度不高,业务很难开展吧?

答:是的,有很多人都会这样说,就像改革开放初期人们做生意被说成投机倒把, 开始很多人也说淘宝购物怕被骗,但是淘宝2012年双十一活动一天就做到了交易额190个亿,2013年双十一销售351.9亿,相当于整个沃尔玛或者苏宁的一年的收入。正因为很多人拒绝,所以才是机会,我们要走在时代的前面,你说呢?再说,一个商机不是好做才来做,而是值得做才来做,对吧?

9、加入之后怎么赚钱,如果我发展不到会员怎么办?

答:我们第一系统VIP团队有一整套新人起步教程,只要你按部就班地认真学习了,再加上紧跟会议,你就会发现,开展业务其实很简单。请问方便语音吗?我可以详细给你做讲解,我们很多朋友之前没做过生意对电脑也一窍不通,但经过系统培训都做得很好,我相信你不比他们差。

10、你们这个每天都要学习,我不喜欢天天学习?

答:专家才是赢家,要想成专家必须不断学习。如果学习可以让我们提升能力,赚取百万甚至千万财富,相信我们都会喜欢学习。那么今天给我们提供这样一个免费的学习机会是不是很好呢?

11、你们的培训就是给人洗脑对吧? 答:是的,身体需要洗澡,大脑也需要洗脑。如果洗脑可以把我们陈旧的观念洗掉,再装进新的观念,由此而让我们变得更富有,我宁愿被洗脑。你说呢?

12、我不会电脑,我不会做怎么办?(没做过业务)

答:没关系的,我们这个项目有人教有人帮,有系统的业务培训。我们这里也有不懂电脑操作的人,在系统的帮助下,现在也做得非常好。坚持几个月下来,你会发现会远远超过上班的收入。而且,几乎没有什么成本,一台电脑,一根网线,就可以做全国的生意。另外,你不会电脑,仍然可以找到电脑高手合作。比如,我们团队奋斗老师QQ:奋斗27733378

13、我没时间做?

答:其实每个人的时间都是一样的,都是一天24小时,可有的人充分利用时间创造辉煌,享受生活一生无怨无悔;而有的人一生碌碌无为,贫困潦倒而遗憾终生。我们可以为梦想而忙碌,但不能因忙碌而失去梦想!

14、我不感兴趣?

答:兴趣来自于了解,成功人士做事情考虑的是能不能带来好的结果,而不是因为感兴趣。所以如果从事春芝堂能让我们成功,拥有高收入,相信我们都愿意来做对吗?而且当你走进了润和加盟我们第一系统VIP团队之后你会发觉,这里真正是其乐无穷!我相信,没有人对赚钱不感兴趣,你说呢?

15、在校大学生可以运作这个事业吗?

答:当然可以,现在大学生就业压力很大,所以国家也鼓励大学生自主创业,很多大学生都在考虑兼职创业,而我们这个事业只要有电脑就可以做,很适合大学生!我们系统也有很多在校大学生来从事这份事业,而且做的非常棒。(举例)

16、家庭主妇可以学会运作吗?或者我要照顾(辅导)孩子,没时间运作。

答:我们很多家庭主妇也加盟了我们这个平台一起运作,因为网商模式可以做到创业顾家两不误。对于孩子最主要的是给予好的榜样,比如我们系统的某某老师,全力以赴打拼事业,孩子看到父母这么努力,也用心学习,成绩优秀。

17、据说直销公司都是有区域限制的,润和公司在其他区域可以经营吗?

答:是的,做为直销公司都有这样的规定,可是随着市场的流动,根本不可能固定在某个区域,公司会不断的在各地开设分公司。其实只要是正规公司,其他的都不是问题。像中国所有互联网公司不也是做遍了全国吗?何况我们是通过互联网来运作,不存在区域问题。

18、你现在收入多少?

答:您问的非常好,我们每个人创业都是为了获得成功,赚到大钱。在润和公司通过一两年的努力,很多人已经月入几万甚至几十万,我刚开始做不久,相信通过一两年的打拼,我也可以获得很高的收入,如果你来合作,我们可以一起努力,一两年之后,我们一定可以和目前的那些老师一样,拥有很可观的收入。

19、你团队现在多少人了? 答:因为我也是刚刚开始运作,团队还说不上大,我们第一系统已经有几万人。我相信在我们系统和老师们的带领下,我的VIP团队也会快速壮大的。你来运作也是一样。一两年的打拼,团队就会快速壮大。

20、我身边也有人在做润和,你们在网上做有什么优势? 答:

1.有大量的人脉资源可供沟通(网上开发) 2.在家创业不需要额外的开支(网上交流) 3.每天大型网络聚会凝聚团队(网上培训) 4.没有任何业绩压力有钱有闲(网上交易)

最主要的是:没有运作费用,不需要东奔西跑;不愁人脉,运作很优雅。

21、润和产品质量怎么样?

答:首先,拿牌公司产品质量都不用担心,因为国家颁发小兰帽食品·药品·保健品都严格把关。同时,润和作为一家10几年的老品牌企业,产品畅销全世界,获得很多荣誉并得到消费者的认可!而且我们系统很多人都在使用并且很喜欢润和的产品。我也用了不少产品,比如我用了„„,具体了解还可以参加我们系统每周的产品讲座。

22、润和产品的价格怎么样?

答:产品一般是相同的质量比价格,相同的价格比质量。润和的产品比同类直销公司的产品都要便宜。润和一直依照“高品质、低价位、大覆盖”的产品市场战略,赢得了巨大的市场空间。再说,我们不只是纯粹当消费者,消费的同时可以赚钱。现在生活水平提高了,人们都讲究生活品质,好产品加上好的模式,一定好做!

23、如果我做个钻石会员,一次买这么多产品怎么用得完呢?不会过期吧?

答:润和的产品都是我们日常用品,都是需要的,用的品种也多,也可以送人处理关系或者会员循环等,再说保质期一般3年,一年左右就会用完,所以不用担心会过期。如果给家人或者送给朋友吃,可能会更快,还给他们带来了健康。再说,我们是投资做事业,站在投资的角度,能够用这点投资来赚取巨大财富很值得!

24、我们也可以先少消费一部分试试可以吗?

答:当然可以了,您用好了,就不会再到别处买其它的东西了,因为润和的产品,就是物美价廉,比超市还便宜。

25、我现在没有钱加盟,等有钱了再加入行吗?

答:我们不需要投资的,商机是有时限性的,没钱更需要把握机会来创业。润和就是提供给我们平凡人创业和改变命运的机会,所以我们要好好把握。我们系统有些会员借钱投资还做来,因为觉得机会难得不想错过!

26、现在有很多新开盘的公司,介入时机不是更好吗?

答:选择项目时机的确很重要,做得越早成功的可能就越大。但是我们考察项目必须看综合实力,不能只看某一方面因素,比如公司的合法性长久性、公司实力、产品质量价位、奖励计划、系统等等。而润和的综合实力在整个行业是最强的。

27、请问润和的奖金制度是双轨制吗?制度怎么样?

答:润和奖励计划融合了双轨、消费积分、单区可以赚钱、含权消费、一条线排网等制度的精华,最后达到星级董事永远分红。而且可以先免费注册:先建团队后消费的理念。是目前最先进的双轨多线复合制,有关专家研究了所有拿牌公司的和没拿牌制度之后设计的制度,市场整合优势非常强大。

28、润和制度现在拨出率较高,以后制度会不会改呢?

答:润和奖励制度是重拳出击,是业内多位专家研究制定的,已经赢得了无数经销商的认可,极具市场整合优势。公司肯定希望发展越来越好,就是改,也是增加制度的优良性而改。所以这套制度会快速引爆市场,一定要把握商机!

29、我有朋友也是做这个行业的,但都不成功,我怕自己也做不好?

答:每个行业都有人成功,有人失败,这个行业也一样。成功有方法,失败有原因。只要能按照我们第一系统教给您的一套已经被大量成功事实证明的方法,按部就班,大量行动,坚持不懈,一定会成功。与地面直销相比,网上运作成功机率更大,因为,一是没有开支,容易坚持;二是密集的培训,更容易随时帮到大家;三是人脉很广,不需要担心资源枯竭。理论上讲,加盟第一系统VIP团队的成功率是100%,除非你自己放弃。 30、打款帐号安全吗?打款之后如果公司不发货给我怎么办?

答:润和是一家品牌价值超百亿的公司,绝对不会为了骗取这点产品钱而砸自己的品牌,所以绝对放心!我们都是下订单后,次日发货一周左右产品即送货上门。

31、润和公司有哪些竞争优势?

答:润和是一家综合实力极强的公司!在公司、产品、制度、时机、系统等方面具备极强的综合优势,从而解决了很多直销业内精英在选择平台时的最大困惑:老公司时机已过不值得选择,新公司实力不够担心不能长久;润和公司的广告投入巨大,是其他直销公司无法比拟的;润和作为实力雄厚的民族企业,国家政府一直大力扶持;还有一个最大优势就是,2014年润和公司将大力打造网上商城,直销E化已是必然趋势。

32、第一系统与其他系统相比有什么优势?

答:第一系统是由一群大格局、高定位、责任感和使命感极强的营销精英组建,很多系统领导都具有多年的营销经验和丰富的网商运作经验以及公众演讲能力、组织能力、管理能力。新人起步课程及各种分层级培训能真正协助我们走向成功。系统核心成员均在公司总部直销中心有专用办公室,我们野狼团队拥有一批网络营销技术人才,专门开发先进的互联网营销推广工具,为整个系统伙伴服务。这是一般系统领导人做不到的。

33、润和以前是做传统的,做直销会一心一意长久运作吗? 答:润和直销是赵建军董事长亲自申牌、亲自管理,为了实现3——5年进入本土直销前三甲的目标,一直亲力参与管理监督。专门成立了审牌小组,全力以赴为拿牌做准备。

34、我们应该怎么加入你们团队?

答:提供您的名字和身份证号:我给您网址或者我给您注册,先免费注册好了,占住这个位置,有合适的人,我好给您顺着注册会员,建立团队,当您消费100PV就可以激活,成为正式会员就可以累计下面会员积分了。

35、我为什么做润和? 润和质优价廉,人人吃得起,我要让早就需要保健保养品而吃不起用不起的朋友们马上用上,让他们得到健康快乐。

我要让那些苦苦寻找事业机会的朋友们,得到一个最佳的创业平台,实现人生的梦想。 我相信我及我们的系统,能帮助到很多很多的人,因为这个平台太棒了

36、那么润和有什么优势呢?

1,先免费注册,排网发展团队,后消费办理加入,没有任何风险。 2,双轨制,无限代,全国一张网,市场更大。

3,产品多更贴近生活,品质一流,价格适中,重复消费率高。 4,免费注册,会员增长速度快。

5,产品效果好,能形成自动分想与倍增。

6,制度非常先进,无任何业绩问题,没有强制消费,不用屯货,不用跑销售,这才是真正消费赚钱。

一,当我们遇见做别的项目的人时,不要怕,通过提问快速了解他的项目及他的情况,不要让他控场,态度好的可以成为朋友? 1),他那项目是什么? 2),他那项目有什么优势? 3),他的客户人群广不广?他的客户有什么价值? 4),以后的发展空间大不大? 5),他那系统如何? 6),他那系统如何帮到我,让我成长,不成长是挣不到钱的? 7),他那要如何做? 8),如何挣钱?

二,润和是什么? 1,润和0投资开网店,不开白不开,你没有任何风险,没有任何压力,真正人人消费得起的一个正规商城绝对最好先机。润和0投资开网店好简单,都不要你打理,你只要会注册,你只要带朋友上去逛我们的商城就好了,都不用你去销售。 2, 是一个网上商城,质量由保险公司承保,让你去消费可以省钱,用好了你愿累积消费可以赚钱,愿意分想与推广可以赚大钱。 三,润和如何做?

换到我们商城消费,一家带着十家换,十家带着百家换,百家带着千家换,贵族品质平民价格,消费省钱,累积消费赚钱,宣传赚大钱!

四,有人问我你为什么全力以赴把润和当事业?

润和质优价廉,人人吃得起,我要让早就需要保健保养品而吃不起用不起的朋友们马上用上,让他们得到健康快乐。

我要让那些苦苦寻找事业机会的朋友们,得到一个最佳的创业平台,实现人生的梦想。 我相信我及我们的系统,能帮助到很多很多的人,因为这个平台太棒了。

五,润和如何挣钱? 我最看好润和 对碰奖25% 很高!哪家有这样高?

重复还有对碰,还有25%,哪家有?

而且一条线也有收入,见点是紧缩的,太给力,我老师二千级别,只三个月见点奖每天收60-100,

水平高的人,还能拿分红,相当可观 而且产品越来越多了,一天比一天多 价格好低,品质好高,很容易成交

特别是倍增超快,所以我下面的人一下子多了好多

润和是一个普通老百姓都能接受的项目,所以太容易复制倍增了。深受百姓喜爱。

六,我为什么选润和(那么润和有什么核心竞争力呢)的理由?

1,先免费注册,排网发展团队,后消费办理加入,没有任何风险。2,双轨制,无限代,全国一张网,市场更大。3,产品多更贴近生活,品质一流,价格适中,重复消费率高。4,免费注册,会员增长速度快。5,产品效果好,能形成自动分想与倍增。6,制度非常先进,无任何业绩问题,没有强制消费,不用屯货,不用跑销售,这才是真正消费赚钱。

七,在润和消费有什么好处?

1,一是可以省钱,比如我们的洗衣液、洗发水,在同品质下,比超市还便宜。 2,品质好,我们的好多老师,都是用好了产品才来做的。 3,可以为人生准备一个备胎。

4,可以得到我们一对一的专业服务,我们会给你很多的健康知识,让你得到健康美丽。 5,可以结交一群正能量有上进心的朋友,让自已心灵不再孤单,让生活充实。 6,可以提升思想,让你与你家人朋友交流更顺畅。

八,你如何帮到我,你们系统如何帮到我?

1,我们系统有很多优秀的老师,只要你来学习与交流,可以得到成长。 2,我们有练习场,让你将学到的进行演练,好了再去开发市场。 3,我们的系统领导,曾打造过十多万人团队的经练,可以帮到我们。

4,我们在开发市场及团队管理上,有什么困难,只要及时提出都可以得到解答。

九,会议的重要性?

1,借力,借讲师系统的力促动新人。 2,积累丰富资源。

3,练口才,积累影响力。

4,带团队,要到会议中了解团队成员。 5,观察伙伴的成长。 6,学习别人的长处。

十,做这个行业的三大法宝? 1,会宣传。 2,会沟通。 3,会复制。

我们有这方面的培训。 十一,上麦的好处?

1,可以将自已学到的知识,进行展示,不足的地方得到老师的指点。 2,可以为你下面的伙伴树立榜样,有利于你团队的倍增。

3,可以让自已成长,不断增强自已的自信心,对做事业非常有用。

4,可以与团队成员建立紧密的个人关系,当你需要帮助时,大家都会积极帮你。 十二,我现在注册,尽早激活有什么好处?

十二, 润和有什么优势?

答:润和实业三大亮点:1. 免费注册成为会员,免费加盟启动市场;2. 首次购物享受团购价购物;3. 消费者可以通过累计消费转型成为经营者,把消费变成投资,并且没有时间限制。

一、模式优势:人人免费注册组建自己的消费团队,团队成员根据团队大小,根据需要消费产品,永久100%累计业绩,你团队每人消费个牙膏牙刷你也有永久的收入,也会日日封顶。真正实现了消费赚钱的直销理念。

二、产品优势:“源自天然,良心制造”。润和事业才是真正以产品为导向,以优质的产品,低廉的价格来到我们消费者面前,真正做到了按需购买,口碑宣传!公司目前拥有30多个国食健字(小蓝帽)保健品,50多个QS营养膳食食品,并有40多个国食健字保健品待审批,未来可以达到一百多个自主知识产权的保健品。日化产品拥有包括家居护理、个人护理等100多个产品。同时,公司还拥有一家全资的现代化水机生产公司,专业生产高端家庭水机;并收购一家大型螺旋藻养殖基地,一家大型芦荟种植基地,保证原材料的充足供给。每款产品都由太平洋保险公司承保!

三、产品价格优势:润和的产品它定位是高品质,超市价,也就是平民价,它不仅适合我们普通老百姓消费,高消费的人群消费也不会觉得不上档次,是目前直销行业中性价比最高的产品。

四、润和事业优势:2013年6月份向国家商务部提交申请牌照,2013年6月份才正式进入直销领域,而且发展迅猛,风靡市场,以100多种产品开始运作直销,这就是个奇迹。好模式、好产品、低价位,市场空间巨大,可以说商机无限。