首页 > 实用范文 > 文秘知识 > 写作指导 > 工厂会议记录范文(推荐3篇)正文

《工厂会议记录范文(推荐3篇)》

时间:

工厂会议记录范文(通用3篇)

工厂会议记录范文 篇1

工程名称:重庆庆兰汽车零部件制造工厂新建机加一厂房

验收日期:20xx年8月日

记录人:

参加单位及人员

铜梁区建设工程质量监督站

重庆庆兰实业有限公司

北方工程设计研究院有限公司

重庆市建永工程监理有限公司

河南省第一建筑工程集团有限责任公司

湖北精工工业建筑系统有限公司

会议内容

湖北精工:我单位施工重庆庆兰汽车零部件制造工厂新建机加一厂房,现已按图纸设计要求完成了钢结构主体工程的施工,在平时施工中我们严格按照自身的质保体系进行,在每道工序完工后,我们首先进行自检,合格后报监理公司查验,合格后签字,进行下道工序施工;施工进场的钢构件、高强螺栓都有质量证明文件;钢材、高强螺栓、地脚锚栓各项检测合格,工程技术资料基本齐全并与工程是同步的。综上所述我们施工单位对新建机加一厂房钢结构主体工程自评合格。

河南一建:施工单位在施工过程中,严格按照图纸设计要求和施工规范操作进行施工,并积极主动与我方配合,同意新建机加一厂房钢结构主体验收。监理:施工单位已按图纸设计要求完成了新建机加一厂房钢结构主体工程的施工,我们监理方在平时都是按规范要求进行监督检查的,工程材料都是在进场后经我们核查合格后才进行使用的,保证了材料的真实性。钢构件、高强螺栓、地脚锚栓检测全部合格,满足设计要求。工程资料基本齐全,我们同意基础工程验收。

设计院:主体各项检测满足设计要求,同意新建机加一厂房钢结构主体验收。

建设单位:施工、监理、设计单位也都对新建机加一厂房发表了验收意见,我们同意新建机加一厂房钢结构主体验收。

区质监站:建设单位能按程序组织验收,各单位也发表了验收意见,符合要求,我同意参建各方验收意见。

工厂会议记录范文 篇2

会议时间:20xx年4月22日

会议地点:施工现场办公室

参加会议单位及人员:

重庆市两江新区建管局:段乐、万泽

重庆长安汽车股份有限公司:王智深、丁宜盛

重庆同乘工程咨询设计有限责任公司:张实泉

重庆联盛建设项目管理有限公司:唐建华、李垒洪

重庆长安建设工程有限公司:陈斌、吕志勇

安徽富煌钢构股份有限公司:杨东生、凌伟

会议主持人:唐建华

会议内容:

今天下午在监理公司总监理工程师主持下,会同建设方、监理方、设计院以及两江新区建管局的相关人员对我司施工的长安汽车鱼嘴工业园小排量发动机产业升级项目EA系列项目铸造厂房3#厂房钢结构1-6/C-J轴线工程主体结构验收,与会人员在施工现场对钢结构按照《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-20xx)要求的相关条款对现场实体结构进行随机抽查,并且对所形成的施工过程资料、质量、安全保证资料的逐一核查后,作出的验收意见如下:

1、现场实物检查情况:钢结构构件感观质量、次结构连接的焊缝外观质量以及轴线标高、主体结构垂直度及平面弯曲度均符合设计要求及规范规定,对部分构件表面的油漆破损部位应给予补漆处理。

2、资料检查情况:经与会人员对施工过程资料、质量保证资料的检查,一致认为,各项施工过程资料与施工现场同步,各项保证资料齐全、钢板原材检测及高强度螺栓扭矩系数性能检测,均合格;经由资质的检测所对现场实体结构及进场的构件焊缝进行实体超声波探伤抽查,均满足设计要求和规范规定。

3、各检验批质量评定、各分项工程质量评定合格,各项安全和工程检验(测试)报告合格、主体工程观感质量合格,各参会单位相关人员一致同意EA铸造厂房3#厂房钢结构1-6/C-J轴线主体结构验收合格,同意验收。

4、本次验收各参建方人员到位,程序合法。

附与会人员签到表安徽富煌钢构股份有限公司(签章):

重庆长安建设工程有限公司(签章):

重庆联盛建设项目管理有限公司(签章):

重庆同乘工程咨询设计有限责任公司(签章):

重庆长安汽车股份有限公司(签章):

20xx年4月22日

工厂会议记录范文 篇3

会议时间:20xx年12月26日14:30

会议地点:施工项目部会议室

参会人员:

区质检站:李朝忠、陈秀英、罗峰

建设单位:程航、廖光华、

设计单位:冯春、周

监理单位:朱科、申太敏、邓棡、胡林、唐应梅

施工单位:王光耀、董勋、陈先智、廖洪彬、彭斌斌、罗万全

会议内容:

施工单位:

1、介绍本工程的基本概况。

2、施工过程中,我们严格按照施工图纸、国家相关规范和11G101图集进行施工,严格执行“三检制”。

3、严格按规范要求进行见证取样留取试件,并做了实体检测(楼板厚度、钢筋保护层厚度、回弹法检测混凝土强度),结果均满足设计及规范要求。

4、加强进场材料质量控制,严把进料关,进场材料军饷监理报验及监理见证取样、跟踪送检,复检合格后才用于工程实体中。

5、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料真实、完整、签字齐全。

6、根据工程的各项技术资料、现场检查以及实体检测资料,基础分部施工质量符合设计及施工规范要求,实体结构安全、可靠,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》格力配套厂四期工程1#~6#厂房及研发楼主体分部自评合格,申请验收。

监理单位:

1、我监理部严格按照设计施工图及规范的要求,加强施工过程质量控制及施工完成质量检查验收。采取旁站、巡视、平行检验等方式对工程质量实行全过程跟踪,及时指出、纠正施工过程中存在的质量(缺陷)问题。

2、进场材料质量控制,严把进料关,对进场材料取样、跟踪送检,复检工作。所检项目均符合规范要求。

3、实体检测:主体结构进行了实体回弹、钢筋扫描检测、板厚检测,拉墙筋植筋进行抗拔试验检测,结果满足设计及规范要求。

4、本工程资料按规范要求进行收集、整理,资料与工程进度同步,各分部分项资料基本齐全。

5、本工程主体结构安全可靠,满足设计、规范及使用功能要求,同意验收。

设计单位:

本工程资料齐全,我单位参与了各分部验收,并合格。同意验收建设单位:资料与实体均符合设计及规范要求、同意验收高新区质安站:

1、混凝土强度评定在可控范围内,砂浆强度稍偏大。

2、资料齐全,同意验收。

3、每次检查提出的意见要书面回复。

建设单位:设计单位:

年月日年月日

监理单位:施工单位:

年月日年月日